Dengesiz yüklenme yok ise nötr'de gerilim oluşmaz. Dolayısıyla toprakla aralarında gerilim okunmaz.
Ancak pratikte dengeli yük yoktur. Bu nedenle toprakla nötr arasında daima gerilim olur.
Pratikte dengeli yük yoktur deyince hemen; trifaze motorlarda nötr hattı yok. İşte sana dengeli yük dediğinizi duyar gibi oluyorum.
Elektrik motorları dahi tam dengeli değildir. Sadece fazlar arasında oldukça makul seviyelerde dengeli kabul edilebilecek kadar fark vardır. O nedenle tam dengeli değildirler.
Şu konuda bizi aydınlatırsanız memnun olurum... Örnek verdiğiniz trafroda, eğer mümkünse toprak hattını pensampermetre ile ölçün. Değeri de burada paylaşın. Böylece daha başka yorumlar yapabiliriz...
İyi çalışmalar dilerim.