Nötrden oluşan gerilim sonucu faz notr arasi gerilim artar mi, yoxsa azalır mi?

ArizHulk

Üye
Katılım
19 Ara 2015
Mesajlar
183
Puanları
1
Yaş
33
Mesela nötrde yuklerin dengesizlikinden dolayi gerilim oluştu. Bu zaman faz gerilimi azalmali degil mi.? U=f1-f2. Yani, Potansiyel fark=faz gerilimi - notrde olusan gerilim
Notrde 5V gerilimin olduğunu varsayarsak U=220-5=215 mi olur?
Cogu yerde notrde oluşan gerilimden dolayi faz gerilimin artacağını yazıyor ama..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Nötrde 5 volt gerılın oldugunu varsayarsak derken, nereye göre 5 volt ölçüyorsunuz.Gerilim için mutlaka 2. bir ölçüm noktası olusacagına göre, faza göremi, topraga göremi, 5 volt dıyorsunuz.
 
Topraga gore 5 volt varsayarsak...
 
Böyle bir kontrol olmaz. Eğer mantıklı bir ölçüm yapmak istiyorsanız ilk önce bütün faz akımlarını ölçün , buradan hareketle nötrde bir kayma varsa bulursunuz. Topraklama sistemi sıfıra yakın direnci olan bir sistem değil ki size referans noktası olsun.
 