sayın kontrol kalemi sakinleri bir sorum olacak.fabrikamıza 2.el reklam tabelası geldi.tabelanın içinde48 tane flüoresant lamba var.lamba gücü36 w ve pensampermetreyle ölçtüğümde 20 a akım çekiyor .kaç faratlık kondansatör koyarsam akımı düşürebilirim.şimdiden teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
emo ajandasının 43. sayfasında ilgili belgeyi bulabilirsin her zamanda işinin görür sitede arattır pdf formatında var ..
 
Bir balast için.

Sinq=karekök içinde 1-Cosq'karesi
Sinq=1-0,5x0,5 (balast değeri) sinq=1-0,25 sinq=0,75(karekök içinde) sinq=0,88
Q=220VOLT x0,43Ax 0,88
Q=83VAr
Akım ve cos değerleri balast üzerinden alınmıştır
 
Bütün tabela için;
220V ve 50 Hz için;

20A x 220V = 4400VA (tabelanızın bileşke gücü)
48 x 36W = 1728W (tabelanızın aktif gcü)
(4400x4400) - (1728x1728) = 16374016..................karekök 16374016 = 4046 VAr (tabelanızın reaktif gücü)

Yani 4046VAr reaktif güç üretirseniz en düşük akıma ulaşırsınız.

Z = V x V / Q
Z = 220 x 220 / 4046
Z = 11,96

Z = 1 / (2.pi.f.C)
11,96 = 1 / (2.pi.f.C)
11,96 = 1 / (2 x 3,14 x 50 xC)
11,96 = 1 / 314C
C= 1 / (314x11,96)
C = 266 micro Farad
 