4 adet pompa var hepsinin etiket güçleri aynı 147kw . Bir hafta kadar önce panoları tamir ettik ve her gün birini çalıştırmak kaydıyla ind.-kap. değerlerini sayaç üzerinden tespit ettim.
Her pompanın kapasitörü kendi üzerinde ve sabit.
Ölçüm değerleri ise şöyle;
Pompa No: 1 - 75 kVAr
İndüktif: %3,16
Kapasitif: %9,02
Pompa No: 2 - 70 kVAr
İndüktif: %10
Kapasitif: %7
Pompa No: 3 - 75 kVAr
İndüktif: %0
Kapasitif: %12
Pompa No: 4 - 75 kVAr
İndüktif: % 5,6
Kapasitif: % 4,5
Durumlar bu şekilde, ayrıca pompa no 2 ve 3 ü beraber çalıştırdığımda ise;
İndüktif:%7,5
Kapasitif%7
Değerlerini elde ettim.
Aslında bu değerlerde ceza sıkıntısı olmuyor ama merak ettiğim konu en ideal değerler nedir ve bu motorları ideal değerlere nasıl getiririm?
Diğer bir soru da, ideal değerlere gelince motorun harcadığı enerjide düşüş olurmu. Faturalara yansırmı?
Her pompanın kapasitörü kendi üzerinde ve sabit.
Ölçüm değerleri ise şöyle;
Pompa No: 1 - 75 kVAr
İndüktif: %3,16
Kapasitif: %9,02
Pompa No: 2 - 70 kVAr
İndüktif: %10
Kapasitif: %7
Pompa No: 3 - 75 kVAr
İndüktif: %0
Kapasitif: %12
Pompa No: 4 - 75 kVAr
İndüktif: % 5,6
Kapasitif: % 4,5
Durumlar bu şekilde, ayrıca pompa no 2 ve 3 ü beraber çalıştırdığımda ise;
İndüktif:%7,5
Kapasitif%7
Değerlerini elde ettim.
Aslında bu değerlerde ceza sıkıntısı olmuyor ama merak ettiğim konu en ideal değerler nedir ve bu motorları ideal değerlere nasıl getiririm?
Diğer bir soru da, ideal değerlere gelince motorun harcadığı enerjide düşüş olurmu. Faturalara yansırmı?
Son düzenleme: