neden kademe ile devreye alıyor

Katılım
12 Mar 2008
Mesajlar
70
Puanları
1
Yaş
40
aslında şunu anlamıyorum kondansatörleri neden kademe kademe ile devreye alıyoruz ?
 
kardeş endüktif yükün durumuna göre gerekli olduğu kadar kondansatör devreye alınır.
hepsini alsa bu sefer de kapasitife girersin
 
Son düzenleme:
Soru tam olarak şu galiba: İhtiyaç duyulan kondansatörler neden tek seferde değil de sıralı bir şekilde devreye alınıyor.
Şebekede ani yük değişimleri istenmeyen bir durumdur. Bunun için (yeni nesil röleler de dahil) bütün röleler gerekli (toplam) kademeyi tek hamlede değil, sıralı bir şekilde alır.
 
KONDANSATÖR KADEMESİ DİZİLİŞLERİ

Kademelerdeki kondansatör dizilişi çok önemlidir.

Bu seçim şu 2 kurala uymalıdır.
Herhangi bir kademedeki kondansatör gücü, minimum kendinden önceki kademe gücüne eşit, maksimum kendinden önceki kademe gücünün 2 katı olmalıdır. Ayrıca genel olarak kademe kondansatör güçleri ilk kademe kondansatör gücünün tam katları olmalıdır.
ÖRNEK: 1. kademe gücü 5kVAr seçilen tesiste 4 farklı kondansatör diziliş örneği aşağıdaki gibidir.
1) 5:5:5:................5
2) 5:10:10:............10
3) 5:10:20:............20
4) 5:10:20:40:.......40

KAYNAK: Entes

Ya da soruyu şöyle değiştirelim. Yukarıda anlatılanlar ne referans alınarak kural haline gelmiş?

tşk
 
4. seçenek üzerinde konuşursak sistemdeki ihtiyaç bir anda 40kVAr 'a çıkarsa , 4. kademede bulunan kondansatör direk devreye mi girecek yoksa sırayla 1. den itibaren devreye girip çıkacaklar mı?
 
kompanze işi aslında çok teferruatlı bir iş. bizim de tesis var ha bire reaktife giriyoz çıkıyoz.
 
Son düzenleme:
Yeni nesil röleler ( kael varkombi,entes rg3 s/st,tense ),grupları tanıdığı andan itibaren,tek
seferde gurup devreye almaktadır.Söylediğiniz durum,eski tip röleler için geçerlidir.Ayarla-
nan set değerinin dışına çıkmamak için,kontrollu olarak gurup devreye alınması,en mantıklı
uygulamadır.Yeni nesil rölelerde,guruplar arasında,matematiki bir bağıntıya da ihtiyaç yok-
tur.Gurupları, istediğiniz şekilde seçebilirsiniz.Sadece,entes rg3 de,ilk gurup için şart var-
dır.
 
... Bunun için (yeni nesil röleler de dahil) bütün röleler gerekli (toplam) kademeyi tek hamlede değil, sıralı bir şekilde alır.

Yanlış anlaşılmaması için açıklama ihtiyacı hissettim. Mesajımdaki sıralıdan kastım şu: İhtiyaç duyulan toplam kapasite, tek seferde milisaniyeler mertebesinde sıralı bir şeklide devreye alınır.
 
kondansatörler endüktif gücün durumuna göre devreye alıyor endüktif yük değiştikçe kondansatörlerde buna bağlı olarak ihtiyaca göre devreye alıyor yeni tip rölelerde ise tek fazlı kondansatörleride ihtiyaca göre devreye alıyor çünkü hepsin
birden alırsa sistemde kapasitif yük oluşur ve kapasitif cezaya girmiş olursun ve gerilim yükselmerine neden olur
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…