Trafoların sabit kondansatörlerini kontrol edin. Gündüz yük varken sorun yaşamayabilirsiniz belki ama gece yük azaldığında sabit kondansatör güçleri fazla geliyor olabilir.
sayın Scorpion eyes ;
sabit kondansatörleri de devre dışı bırakmışım aynı sorun tekrarlıyor..anlayacağınız hem kendi ölçüm kabinimde hem de teiaş tarfından ölçüldüğnde kapasitif oran fazlasıyla mevcuttur.
sayın Scorpion eyes ;
sabit kondansatörleri de devre dışı bırakmışım aynı sorun tekrarlıyor..anlayacağınız hem kendi ölçüm kabinimde hem de teiaş tarfından ölçüldüğnde kapasitif oran fazlasıyla mevcuttur.
TR1-TR3 ARASI zaten enrjisiz. hat tek yönlü besleniyor..tr1-tr2-tr3 sıarına göre enerjilendirilmiştir.
reaktör işlemine geçmeden önce özel trafoların ag kompanzasyon kondansatörlerini devre dışı bırakmayı düşünüyorum.ondan sonra ölçüm yapacağım şayet çok önemli bir etkisi saptanmazsa ;
1 saatlik ölçüm yapacağım aradaki farkın reaktör gücünü belirleyeceğini saptayabiirim die deneyeceğim..
dğerlidostum sistem yeraltı koblosu ise kapasitif yük olarak görülür bunu bertaraf etmek için reaktör kullanman şart senin kompanzasyon yerine devreye omik yük vermen lazım arkadaşın dediği gibi şönt reaktör iyi şözüm
Arkadaslar merhaba. Şönt reaktorum var 2.5 1.5 0.50 her turlu ugrasiyorum ama kapasitifi bir turlu dusmuyor. Yahu bu kapasitif beni deli edecek nedir sorun bir turlu cikamadim isin icinden. Bana bi yol gosterin nerde hata yapiyorum.