Normalde sağlam motor, sürücü bağlandığında gövdeye kaçak..

Katılım
17 Mar 2009
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
38
Makinemde bozulan varyatörlü motoru yaptırmak yerine elimde muhtelif redüktörlü bir motor taktım. Motor sağlam ve 2 haftadır kullanıyorum fakat hızını kontrol etmek istediğimden yine muhtelif bulunan telemekanik altivar31 sürücü bağlamak istedim. Parametrelerini ayarladım (çok ta bilgili değilim) motora hız kontrolü yapıyor ama sürücüye start verdiğimde gövdede kaçak gerilim ölçüyorum. emin olmak için sürücüyü çıkartıp direk 3 faz bağladım kaçak yok.. sürücü bağlayınca hem biraz gürültülü (ötüyor gibi) hem de gövdeye kaçak yapıyor. sebebi ne olabilir? acil yardım teşekkürler..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ölçtüğünüz kaçak gerilimde referans noktalarınız neresi ? Yani proplarinizla nereden ölçüm yapıyorsunuz?
 
motorun gövdesi ile nötr arası
Ölçtüğünüz gerilim nötr toprak gerilimi. Topraklama değerinden bağımsız olan bu gerilim değerinin düsürülebilmesi icin ya nötr hattının kesitini arttırmalı ya da sisteminizde harmonik filtre kullanmalısınız. Konu ile ilgili olarak hem forumda hem internette dolu bilgi var .
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…