notur toprak arası 290 volt


Veya, tesisde, motorlardan veya alıcılardan birinde "R" fazı direnç yaratıp sigorta atırmıyacak bir kısa devre yapmış. Mümkunse, her bir alıcıyı teker teker çalısdırıp arızanaın ne zaman hangı alıcıda oldugunu gözlemleyın.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
290V ölçtüğün Nötr le toprak arasına uygun bir sinyal lambası bağlayarak uçlarındaki gerilimi ölç. Sıfıra yakın ise ölçtüğün gerilim indiksiyondur. Topraklamalarını kontrol et. Sinyal lambasının uçlarındaki gerilim 20V tan büyükse aynı yere büyük güçlü bir cihac (5kW ısıtıcı olabilir) bağla uçlarındaki gerilimi ölç 20-30 V un altındaysa ısıtıcıyı bağladığında herhangi bir yerdeki bir cihaz çalışıyor olmalı (bir röle veya kontaktör çekebilir sinyal lambası yanabilir) . Isıtıcı bağladığında çalışan cihazın nötr hattını kontrol et.

Kolay gelsin...
 
selam topraklamanda problem var gibi gözüküyor bi kontrol et ikincisi 500 voltu çok mu aradınız niye 500 volt açıklarsan sevinirim.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…