NPN çıkışı PNP girişe çevirme

elektronikmuh

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
13 Ocak 2007
Mesajlar
2,287
Puanları
1,866
Yaş
47
Merhaba arkadaşlar;
NPN çıkışı PNP ye çevirebileceğim hazır satılan modül(çevirici) var mıdır?
 
bunu kendinizde yapabilirsiniz iki tepkime olacağı için hızlı çıkışınız varsa belki ufak sıkıntılar olabilir.
 
hocam pnp çıkışı rölenin a1 ucuna girsek a2 çıkışı npn çıkışı gibi kullanabilir miyiz?
uygulaması böyle mi?

Tabiki hayır, PLC niz PNP ise;
Rölenin A1 ucuna PLC çıkışını, A2 ucuna da 0V bağlarsınız. Sonrasında rölenin no kontağının bir ucuna 0V bağlayıp diğer ucundan da röle çektiğinde 0V alırsınız. Haliyle NPN'e çevirmiş olursunuz. Ancak transistör çıkışlı bir PLC de servo gibi pulse isteyen bir cihazınız var ise röle ile olmaz. Transistörlü çıkış kartı yapabilir-alabilirsiniz. Ancak atıyorum PLC nizin çıkış hızı 10kHz ise , bunda düşüş yaşarsınız.
 
hocam pnp çıkışı rölenin a1 ucuna girsek a2 çıkışı npn çıkışı gibi kullanabilir miyiz?
uygulaması böyle mi?

Budur,
 
peki plc yok ise kumanda devresinde pnp çıkışı npn e nasıl bir bağlantı ile yapabilirim
 