Arkadaşa ekleme yapmak gerekirse;PNP sensörler ilk başta (black) çıkış uçlarında voltaj yokken konum değiştirdiklerinde çıkış ucuna + verirler,NPN sensörler ise ilk başta çıkış ucunda + voltaj varken konum değiştirdiklerinde çıkış ucunda voltaj olmaz.Diğer kontaklar ise NC normalde kapalı, NO normalde açık kontaktır.Bence kontaklarla sensörleri karşılaştırmayın.Her sensörde farklı uygulamalarla karşılaşabilirsiniz.Çok farklı özel üretimler piyasada oldukça fazla var.Mehmet
NpN ve PnP sensörler normalde açık da olabilir normalde kapalı da..
Bildiğiniz üzere, bu sensörler tipik anahtarlamaya benzer diyebiliriz. NpN sensörde negatif uçtan devre tamamlanır, PnP sensörde ise pozitif uçtan devre tamamlanır.
Benimde kafama takılan iki soru var bu konu hakkında:
1-) PLC nin girişinde pnp-npn meselesi var. örneğin girişi pnp olan PLC nin COM una + bağlıyoruz değilmi.
2-)PLC girişimiz pnp ise bu girişe pnp sensör bağlamalıyız diye birşey okumdum peki bu bağlantı şekli nasıl olmalı?
İyi çalışmalar...
Bildiğiniz üzere, PLC girişlerinin PnP veya NpN olması akımın takip edeceği yolun kontrolünün nasıl yapılacağını tanımlamaktır. Ayrıca bildiğiniz üzere DC'de geçerlidir.
Şöyle özetlersek;
* PnP (Sourcing) : +24 V DC için akımın yolunu belirler.
* NpN (Sinking) : 0 V DC için akımın yolunu belirler.
Girişler için ise inverter ile sinyali değiştirebilirsiniz. Örneğin Phoenix Contact firmasının modülleri mevcuttur.
yani inverter kullanmadan plc ile sensörü birbirine bağlamak istiyorsak her ikiside(hem plc hem sensör)ynı cins olmalı. plc pnp girişli ise sensörde pnp olmalı değilmi.
iyi çalışmlar..
Bildiğim kadarıyla aynı modül içerisinde hem PnP hem NpN kullanamayacağınız için inverter modülleri var.
Ayrıca bağlantınızı siz belirlersiniz. Eğer NpN sensör kullanıyorsanız PLC'nin Common terminaline +24 V, PnP sensör kullanıyorsanız PLC'nin Common terminaline toprak ucunu ( O V ) bağlarsınız.
etuzuner arkadaşım gerekli bilgileri vermiş teşekkür ederim kendisine,
bende şunu hatırlatayım inverterlerin genelinde giriş kontrollerini PnP ve NpN olarak seçebiliyoruz
pnp sensörlerde kahve artı(1) mavi eksi(3) siyah sinyal(4) ucu pekii npn sensörlerde artı ile eksi uclarını yer değiştirsek pnp gibi kullanabilirmiyiz yada en doğru soru şu npn sensörü soket bağlantılarını değiştirerek nasıl pnp gibi calıştırırız?