NYA-F TOPRAKLAMA ÇUBUĞU

yalcin3xxx

Üye
Katılım
23 Ağu 2012
Mesajlar
6
Puanları
1
NYA-F 6mm İNCE ÇOK TELLİ KABLO TOPRAKLAMA ÇUBUĞUNA BAĞLANIP ANA SİGORTA PANOSUNA KADAR ÇEKİLSE KABLO UYGUN OLURMU? OLMAZMI? UYGUN OLMAZSA HANGİ TÜR KABLO KULLANILMALIDIR?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Uygun olmaz.Damarlar çok ince olduğu için zamanla oksitlenme ve diğer yıpratıcı etkilere dayanamaz.Bu iş için 1damarlı NYY kablolar kullanılır.Çıplak örgülü veya som bakır kablolarda kullanılabilir.
 