Arkadaşlar 5x50 kabloda usta konsatiril iletkeni nötr barasına bağlanmış bu konsantirik iletken nötr olarak kullanılır mı? kullanılması durumunda ne olur.?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Şartları uygunsa bağlanabilir, örneğin konsantrik nötr iletken kesiti her bir faz iletken kesitinin en az %50 ve üstü değerde olmalıdır. (3x50+25 mm2 NYCY), burada 50 mm2 faz iletken kesiti,25 mm2 nötr iletken kesiti, faz iletkeni kesitinin en az yarısı (veya yarıdan fazla da) olabilir, NYCY rumuzundaki C ise nötr iletkeninin konsantrik (dış sarmal) olduğunu ifade eder.

Söz konusu 5x50 mm2 NYCY kabloda ise eğer 3 fazlı bir sistem için kullanılıyorsa 3 iletken 3 faz için, 4ncü iletken nötr için, 5nci iletken (ki konsantrik olan) ise topraklama için kullanılması uygun olur.
 