BAZI ARKADAŞLAR GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABINDA KULLANILACAK NYY KABLOLARA AİT
k ve m KATSAYILARINI ARAMAKTADIR.
BU KONUDA HAZIRLADIĞIM EXCEL EKTEDİR.
BURADAKİ XLO DEĞERİ ÜRETİCİ FİRMA KATALOGLARINDAN ALINAN DEĞERDİR
KABLOYU KULLANDIĞINIZ FİRMANIN XLO DEĞERİNİ GİREREK K VE M KATSAYILARINI HESAPLAYABİLİRSİNİZ.
BANA DA DUA EDER ALLAH RAZI OLSUN DERSENİZ HAKKIMI HELAL ETMİŞ OLURUM SİZLERE
GÜLE GÜLE KULLANIN
Sn.mehoza.Sizin,kollu şebekelerle ilgili ola-
rak hazırlamış olduğunuz program olduğu-
nu hatırlıyorum.O program,yanılmıyorsam,
5-6 kollu idi.Onun,15-20 kollu olanı varsa ve
ekleyebilirseniz memnun oluruz.
bi hatalı işlem yaptıysam şimdiden affola
gördüğünüz üzere bi analiz yaptım.
sayın @mehoza nın hazırladığına göre: 1.24
Klasik gerilim düşümü hesabına göre: 0.89
İsa Hocanın hazırladığına göre: 1.48
gerilim düşümü çıkıyor. takdir sizindir.
Not: yaptığım hesaplamanın Excel'i ektedir. lütfen kontrol edebilirsiniz.
BAZI ARKADAŞLAR GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABINDA KULLANILACAK NYY KABLOLARA AİT
k ve m KATSAYILARINI ARAMAKTADIR.
BU KONUDA HAZIRLADIĞIM EXCEL EKTEDİR.
BURADAKİ XLO DEĞERİ ÜRETİCİ FİRMA KATALOGLARINDAN ALINAN DEĞERDİR
KABLOYU KULLANDIĞINIZ FİRMANIN XLO DEĞERİNİ GİREREK K VE M KATSAYILARINI HESAPLAYABİLİRSİNİZ.
BANA DA DUA EDER ALLAH RAZI OLSUN DERSENİZ HAKKIMI HELAL ETMİŞ OLURUM SİZLERE
GÜLE GÜLE KULLANIN
Merhabalar burada 3x16+10 luk bir kabllonun endüktans (xL) değerini bulmak istiyorum.
öyleyse 16mm2 lik kablonun 'firma kataloglarından' baslıgı altındaki xLo ohm/km değerini almam yeterli oluyor mu kısa devre hesaplarında kullanmak için