Sayin haan, gecikme icin ozur oncelikle, sorunuza hemen yanit vermeye calisayim:
Trafodan onceki OG kisa devre gcunu hesaplayacagimiza gore, kisa devre yolunda sadece sebekenin empedansi ile, og kablosunun empedansi dikkate alinacaktir...
Un=34500 volt
Smva = Sebekenin kisa devre gucu
Zes=Toplam empedans
Z1=Sebekenin empedansi
Z2=Kablonun empedansi olmak uzere Zes=Z1+Z2 olacaktir.
Sebekenin empedansi Z1=(UnxUn)/S = (34500x34500)/800000000 = 1.49 OHM bulunur.
Kablonun empedansina gelince:
Uc fazli AC sistemlerde Z=R+jX olup, Z=karekok((RXR)+(XxX)
(20 derecedeki DC direnc:0,387 km/ohm ) vermistiniz 50 metre icin R=(50x0.387)/1000=0.02 ohm bulunur.
çalışma indüktansı ( 0,484 mH/km) verdiniz..
X=2xpixfxL = 2x3.14x50x0.484 / 1000 = 0.151 ohm ( 1000 metre kablo icin ). 50 metre icin bu deger :
X= 50x0.151/1000 = 0.007 ohm ise Zkablo = R+jX =karekok((0.02x0.02)+(0.007x0.007))=0.021 ohm
Zes = Z1+Z2 = 1.49+0.021 = 1.51 ohm
Isc=Un/(1.732xZes) = 34500/(1.732x1.51) = 13.191 kA bulunur...
Hesaptan goruldugu gibi kablonun empedansinin cok cok az etkisi oldu...Cogu zaman ihmal edilir...Kablo ihmal edilecek olursa, OG tarafindaki kisa devre akimi pratik olarak su formulle hesaplanabilir :
Isc=Scmva/(1.732xUn) = 800000000/(1.732x34500) = 13.387 kA
Ki bu deger yukarida hesapladigimiz degere cok yakindir....
Simdi de bu degeri, onceden ezbere aldigimiz 100xIth degeri ile karsilastirirsak, OG akiminiz 40 A ise Ith=40x100=4.000 kA degerinden epey buyuktur...Sanirim bu fark Scmva=800 MVA almamizdan kaynaklandi...TEDAS tan sonsuz sebeke kisa devre gucu net olarak ogrenilebilir...
Yine de bu durumda ris almamak icin Ith=400xIn=400x40=16,000 kA almakta fayda var...
Umarim yardimci olabilmisimdir...( zaman ayirmak icin oglen yemegine gitmedim, bana yemek borclusunuz
Ayrica size cok faydasi dokunacagina inandigim bir de dokuman gonderiyorum...
Kolay gelsin