sayın arkadaşlarım bir işletme var buradaki toplam gücümüz 1412 KW seçilecek olan trafofum kaç KVA olacak ve kompanzasyon hesabımız ne olacaktır yardıcı olursanız sevinirim
trafo seçiminde bir cok kriter var işletmeye ait yerleşim planı yapılır makina güçleri toplanır varsayalım 1412KW cıktı fabrika içindeki tüm yüklere diversite uygulanır buda şu anlama gelir tüm yükler aynı anda 1412KW cekemez diversitemiz 0,7 olsun (her fabrikanın diversitesi farklıdır bunu siz bulcaksınız
1412x0,7=988KW etkin güçünüz olur
988x0.8=1250KVA trafo güçünüz olur
kompanze basit formül 988x0,75=740Kvar gibi
o.g kısa devre kesme 16KA ise,
TR nin primer akımı yüke göre bulunur varsayalım 34,5KV 2500KVA
2500/34,5/1,73=42A 50/5 akım trafosu işimizi görüyor
16KA kısa devre akımına göre ien hesabı 16000/50=320 yani 300ien
2500KVA trafonun akım trafosu 50/5 ien:300 bulunur