sayın arkadaşlarım bir işletme var buradaki toplam gücümüz 1412 KW seçilecek olan trafofum kaç KVA olacak ve kompanzasyon hesabımız ne olacaktır yardıcı olursanız sevinirim
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sayın arkadaşlarım bir işletme var buradaki toplam gücümüz 1412 KW seçilecek olan trafofum kaç KVA olacak ve kompanzasyon hesabımız ne olacaktır yardıcı olursanız sevinirim
sayın arkadaşlarım bir işletme var buradaki toplam gücümüz 1412 KW seçilecek olan trafofum kaç KVA olacak ve kompanzasyon hesabımız ne olacaktır yardıcı olursanız sevinirim
trafo seçiminde bir cok kriter var işletmeye ait yerleşim planı yapılır makina güçleri toplanır varsayalım 1412KW cıktı fabrika içindeki tüm yüklere diversite uygulanır buda şu anlama gelir tüm yükler aynı anda 1412KW cekemez diversitemiz 0,7 olsun (her fabrikanın diversitesi farklıdır bunu siz bulcaksınız
1412x0,7=988KW etkin güçünüz olur
988x0.8=1250KVA trafo güçünüz olur
kompanze basit formül 988x0,75=740Kvar gibi
o.g kısa devre kesme 16KA ise,
TR nin primer akımı yüke göre bulunur varsayalım 34,5KV 2500KVA
2500/34,5/1,73=42A 50/5 akım trafosu işimizi görüyor
16KA kısa devre akımına göre ien hesabı 16000/50=320 yani 300ien
2500KVA trafonun akım trafosu 50/5 ien:300 bulunur
Ith değerleri işletmeler tarafından belirleniyor. Ve türkiyede yaygın olarak 16 kA kullanılıyor. Aslınta akım trafolarının Ith tek başına önemli değil . Kullandığımız ürün(hücre veya başka bir anahtarlama ünitesi) 16 kA ise 16kA 25kA ise 25 kA lik akım trafosu kullanmak gerekir.
Kısa devre akımları sizin sisteminizi besleyen trafonun nominal akımının 100/%Uk katından fazla olamaz ...
Ith değerleri işletmeler tarafından belirleniyor. Ve türkiyede yaygın olarak 16 kA kullanılıyor. Aslınta akım trafolarının Ith tek başına önemli değil . Kullandığımız ürün(hücre veya başka bir anahtarlama ünitesi) 16 kA ise 16kA 25kA ise 25 kA lik akım trafosu kullanmak gerekir.
Kısa devre akımları sizin sisteminizi besleyen trafonun nominal akımının 100/%Uk katından fazla olamaz ...
Arkadaşlar konuyu hortlatıyor gibi oluyorum ama, 250 kVA (31,5 kV) trafonun ölçü hücresinde ki akım trafosunun Ith değerini, nasıl hesaplayabilirim. 12-13 kA kısa devrede 2400In değeri çıkıyor. Küçük trafo güçlerinde hep böyle bir problem doğuyor. Yoksa benim atladığım bir durum mu var ?