Ölçü hücresi denildiğine göre Ufak trafomuz yere bir kabine odaya konuluyor.
Hesaplanmış Kısa devre akımı Ik= 13kA=13000A demek..
AKIM TRAFOSU Amper gücü Seçimi
In=250kVA / (1,73 x 31,5kV = 4,58A yani ölçü hücresi için akım trafosu bir üstü Ip=5A seçilir. 5/5 OG akım trafosu
Akım Trafosu Ith Seçimi
Ith=13000/5=2600In
Yani Ölçü hücresi için 3 adet 5/5A Ith=2600In CL0,5 OG akım trafosu imal ettirilmelidir.
Trafo koruma hücresi 3 adet 5/5A Ith=2600In CL1 OG akım trafosu imal ettirilmelidir.
Tek trafo olduğu için ölçü hücresi ile hesapları aynı çıkar, iki trafolu bir tesis olsaydı. TR1 ve TR2 için ayrı ayrı Ith hesapları yapılması gerekirdi.
Ölçü Ith
TR1 Ith
TR2 Ith