ampera Üye Katılım 7 Ocak 2009 Mesajlar 421 Puanları 1 13 Mar 2014 #1 İyi akşamlar arkadaşlar; Benim kafamda bir soru işareti var yardım ederseniz sevinirim. Branşman hattında Trafoya kadar gerilim düşümü hesabı yapılır mı? Yapılırsa ;Aşağıda yapacağım hesap doğru mu ? Branşman ile Trafo direği 150 m. Swallow iletken k:0,908 L :150 m. N:100 kVA %e = k.L.N.10(-4) %e =0,908x0,15x100x10(-4) %e =0,001362
İyi akşamlar arkadaşlar; Benim kafamda bir soru işareti var yardım ederseniz sevinirim. Branşman hattında Trafoya kadar gerilim düşümü hesabı yapılır mı? Yapılırsa ;Aşağıda yapacağım hesap doğru mu ? Branşman ile Trafo direği 150 m. Swallow iletken k:0,908 L :150 m. N:100 kVA %e = k.L.N.10(-4) %e =0,908x0,15x100x10(-4) %e =0,001362
abliçak Üye Katılım 29 Nis 2009 Mesajlar 38 Puanları 1 Yaş 37 20 Mar 2014 #2 yapılmaz bir manası olmaz yapılsa da