Söylediklerinizden hiç bir şey anlamadım şimdi gücü ne olursa olsun (doğal olarak empedansları da faklı olacaktır) trafoya 400 volt primerine gerilim uyguladığımızda sekonder kısmından 400 volt alacağımızı mı söylüyorsunuz.Yani dönüştürme oranı 33000/3 = 82.5 olan trafo primerine 400 volt uygulandığında nasıl çıkış kısmından 400 volt alacaksınız bunun teknik olarak izahını yapar mısınız ?
ayrıca bir konuda daha bilgi vermek isterim.cevirme oranı hesaplarken üçgen baglı sargıya tekabül eden voltaj 1.73 ile carpılır ve bölme işlemi yapılır.Yani baglantı grubu Dyn 11 olan 34,5/0,4 kV trafo için,
34500 *1.73/400=149.21 dir
ayrıca bir konuda daha bilgi vermek isterim.cevirme oranı hesaplarken üçgen baglı sargıya tekabül eden voltaj 1.73 ile carpılır ve bölme işlemi yapılır.Yani baglantı grubu Dyn 11 olan 34,5/0,4 kV trafo için,
34500 *1.73/400=149.21 dir
Olabilir fakat o kadar teferruata girmeye gerek yok bence çünkü trafo etiketlerinde hangi kademe değerinde ör: 33000----------- 400 -230 verdiği zaten belirtiliyor