630kva trafoda sabit kondansatör 5 kvar düşmesi çok garib normal hesablarda 25.2 ile 31.5 arasında bir sabit kondansatör kullanmak gerekir, bu trafonun yapısından dolayı çektiği reaktif gücü kompanze etmek içindir eğer bu sistem daha az sbt kondansatör gerektiriyorsa bir şekilde sistem kendini kompanze ediyor, bu ise OG yeraltı kablolarından kaynaklanması muhtemel, bu konuda proje hesabı yapmadım ama OG kablolarının kapasitif güç çektiğini ve uzun mesafelerde bunun dikkate alınması gerektiğini biliyorum, OG kablolarında kataloglarda 1km de ne kadar kapasitif güç çektiği ile ilgili bilgiler veriliyor.