Merhabalar,
Bugün öğleyin deneyeceğimiz husustur kendisi, bazı çekincelerim var burada paylaşmak ve görüş almak istedim.
Sorun: 34,5 kV luk hattın enerjilendirilmesi ve hat kabulunun yapılması.
Çözüm Yöntemi:
1-Jeneratörden İç ihtiyaç trafosunu AG tarafından enerjilendirilecek.
2-İçihtiyacın OG çıkışını Metal Clad da bulunan Hücreyi ve bara beslenecek.
3-Kendi fiderine ait hücreden ENH beslenecek.
Elimdekiler:
1-Jeneratör 20 kVA (3 fazlı)
2-İç İhtiyaç Trafosu 160 kVA (AG tarafı yıldız) (OG tarafı Üçgen Bağlı)
3-8 direkli 1437 m tek devre (477MCM) 34,5 kV ENH boşta enerjilendirilecektir.
Yük olarak ENH enerjilendirdiğimde kapasitif etki yapacağından bir adet endüktif yük (10kVA ısıtıcı) bağlayacağım böylece cos fi yi daha kararlı hale getireceğim. Aksi halde jeneratör kararsız çalışıp kartları yanabilir.
Sonuç: ? Umarım bir şeyler yanmaz.