OG arızalarının kolay bulunması hakkında

polat135

Üye
Katılım
10 Mar 2009
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
41
arkadaslar enerji nakil hatlarında olusan og arızalarında malum bilinen metod hattın bi yerden bolunerek kesiciyi tekrar besleyerek kesicinin tutup tutmadıgına bakmak tutar ise arızanın daha ilerde oldugunu soyleriz.
ancak bu uygulama hem zamandan hemde maddi kayıplara neden oluyor.ayrıca birkaç denemeden sonra trafo merkezi kesiciyi denemiyor.denemeden de bulunmuyor.sırf bu nedenden dolayı 1 fider acık kaldı ve 24 saat boyunca trafo merkezi beslememesinde dolayı yaklasık 5000 abone elektriksiz kaldı.
bundan dolayı hattı boldugumuzde arızanın nerde kaldıgını bulacak bi cihaz varmı.benim bildigim meger kullanılıyoama onuda bulmak zor.her yerde bulunmuyor.
sizlerin bildigi boyle bi cihaz varmı. varsa adı ne.veya baska boyle arızalarda ne yaparız arızayı kolay ve beslemeden bulmak için.
 
meğer en ucuz ve en kolay yol...
2-3 denemede hat tutmuyorsa hatta bakmak lazım.havai hat ise.
yer altı kablosu ise test aracından başka çare yok.
 
dogrusu hatta bakmak ama hat 70 km (bu hat benim ömrümü yedi daha braşmanları da saymıyorum.)bu durumda bakmak cok zor.meger cihazı da yok elimizde.baska fikri olan varmı arkadaslar.bide meger cihazı nerden temin edebilirim.maliyeti ne olur bana?
 
arızanın kaç metreden geldigini gösteren röleler var .
fider e bu rölelerden taktırman lazım.
 
Sn.polat135,senin derdini çok iyi anlıyorum.Öncelik ile meger kelimesini kullanmayalım.Çünkü konumuz ile hiç bir ilgisi yok.154 ve 380 KV.da mesafe röleleri kullanılıyor.Çok pahalı olduklarından 34,5 KV seviyesinde kullanılmıyor.Tam bilmiyorum.Ama 50000 $ duymuştum.
Scada uygulaması olan yerlerde,arıza açma akım bilgisi ile tahminen arızalı bölge bulunabiliyor.Uzak mesafelerde kısa devre akımı az,yakın mesafelerde kısa devre akımı daha fazla oluyor.Hattın empedansı ile ilgili bir durum.Bu prensipten hareket ile uygun akım trafoları ve yeni nesil kısa devre akım değerini hafızada tutabilen aşırı akım,toprak röleleri de bize arızanın ne tarafta olduğu hakkında fikir vermesi mümkün.
Bir de son zamanlarda piyasaya çıkan arıza göstergeleri var.Bunlar çeşitli branşmanlara veya ana hat üzerinde belli noktalarda her faza bir adet takılıyor.Yumruk kadar bir şey.İçinde 10000 saatlik pili var.o noktadan arıza akımı geçerse flaş yapmaya başlıyor.Böylece arıza arama süresini kısaltabiliyoruz.Bu cihazlardan kullanmaya başladık.Ben daha tam bir kanaate varamadım.Ama bazı arkadaşlarım ,bir arıza araması sırasında bunların flaş yapması ile bir branşmanda arıza aradıklarını,daha sonra arızanın başka bir branşmanda çıktığını söylediler.Yanıltıcı olabileceğini de göz ardı etmemek gerekir.En azından tecrübelerimiz artana dek.
Yukarıda değindiklerime klasik yöntemleri de ekleyip çalışmaya devam arkadaşlar.
 
Hocam O.H havai hat arızasını bulmanın en kolay yolu arızayı daraltmaktır tek tek bölüceksin ayırıcıdan besliceksin tutarsa arıza ayırdığın yerden ileride demektir.Ama arızayı bulmanın en kolay yolu gece dir.Koyarsın kabine bi adam çıkarsın bi tepe noktaya hattı görebileceğin bi noktaya besletirsin o arızalı olan yerdeki arkı görmemen imkansızdır yani..
 
Sn.polat135,senin derdini çok iyi anlıyorum.Öncelik ile meger kelimesini kullanmayalım.Çünkü konumuz ile hiç bir ilgisi yok.154 ve 380 KV.da mesafe röleleri kullanılıyor.Çok pahalı olduklarından 34,5 KV seviyesinde kullanılmıyor.Tam bilmiyorum.Ama 50000 $ duymuştum.
Scada uygulaması olan yerlerde,arıza açma akım bilgisi ile tahminen arızalı bölge bulunabiliyor.Uzak mesafelerde kısa devre akımı az,yakın mesafelerde kısa devre akımı daha fazla oluyor.Hattın empedansı ile ilgili bir durum.Bu prensipten hareket ile uygun akım trafoları ve yeni nesil kısa devre akım değerini hafızada tutabilen aşırı akım,toprak röleleri de bize arızanın ne tarafta olduğu hakkında fikir vermesi mümkün.
Bir de son zamanlarda piyasaya çıkan arıza göstergeleri var.Bunlar çeşitli branşmanlara veya ana hat üzerinde belli noktalarda her faza bir adet takılıyor.Yumruk kadar bir şey.İçinde 10000 saatlik pili var.o noktadan arıza akımı geçerse flaş yapmaya başlıyor.Böylece arıza arama süresini kısaltabiliyoruz.Bu cihazlardan kullanmaya başladık.Ben daha tam bir kanaate varamadım.Ama bazı arkadaşlarım ,bir arıza araması sırasında bunların flaş yapması ile bir branşmanda arıza aradıklarını,daha sonra arızanın başka bir branşmanda çıktığını söylediler.Yanıltıcı olabileceğini de göz ardı etmemek gerekir.En azından tecrübelerimiz artana dek.
Yukarıda değindiklerime klasik yöntemleri de ekleyip çalışmaya devam arkadaşlar.

Benimde görüşüm bu şekilde TEİAŞ ın kullandığı mesafe gösteren meğerler var yalnız @tknsyn hocamında dediği gibi pahalı aletler.Ayrıca hattın kısa devre veya toprak hatasından mı oldugunu gösteriyor.Normal şartlarda teknolojininde gelişmesine müteakip bunlardan bir adet bölgelerde bulunmak üzere alınabilir.

Yada hattı bilen biri ile hat boyunca yürünür ve arıza bulmaya calısılır ( Sonuçta ikiside çözüm)
 
Polat135 kardeşim, ilk önce hattın farklı yerlerinden yük profili almak gerekli hat kapasitesi ile talep edilen enerji uyuşuyormu uymuyorsa hat çok kısa zamanda yaşlanır ve yaşlanan hat her zaman potansiyel sorunludur. Bu amaçla.

1. VARCORDER İle değişik mesafelerden yük profili almak gereklidir.
2. OHMSTICK Cihazı olabilir burdada mevcut hattınız yaşlanmışmı yaşlanmamışmı bağlantı noktalarında direnç değeri nedir diye kontrol etmek gereklidir.

VARCORDER: OG Enerji Analizr, OG lme, OG Enerji Analizi, OG Kondansatr

OHMSTICK YG OG Canl Hatlarda Mikro Ohm Metre, Hat empedans, Hat Direnci,
 

Forum istatistikleri

Konular
129,775
Mesajlar
929,993
Kullanıcılar
452,540
Son üye
burakumutt

Yeni konular

Geri
Üst