Sn.polat135,senin derdini çok iyi anlıyorum.Öncelik ile meger kelimesini kullanmayalım.Çünkü konumuz ile hiç bir ilgisi yok.154 ve 380 KV.da mesafe röleleri kullanılıyor.Çok pahalı olduklarından 34,5 KV seviyesinde kullanılmıyor.Tam bilmiyorum.Ama 50000 $ duymuştum.
Scada uygulaması olan yerlerde,arıza açma akım bilgisi ile tahminen arızalı bölge bulunabiliyor.Uzak mesafelerde kısa devre akımı az,yakın mesafelerde kısa devre akımı daha fazla oluyor.Hattın empedansı ile ilgili bir durum.Bu prensipten hareket ile uygun akım trafoları ve yeni nesil kısa devre akım değerini hafızada tutabilen aşırı akım,toprak röleleri de bize arızanın ne tarafta olduğu hakkında fikir vermesi mümkün.
Bir de son zamanlarda piyasaya çıkan arıza göstergeleri var.Bunlar çeşitli branşmanlara veya ana hat üzerinde belli noktalarda her faza bir adet takılıyor.Yumruk kadar bir şey.İçinde 10000 saatlik pili var.o noktadan arıza akımı geçerse flaş yapmaya başlıyor.Böylece arıza arama süresini kısaltabiliyoruz.Bu cihazlardan kullanmaya başladık.Ben daha tam bir kanaate varamadım.Ama bazı arkadaşlarım ,bir arıza araması sırasında bunların flaş yapması ile bir branşmanda arıza aradıklarını,daha sonra arızanın başka bir branşmanda çıktığını söylediler.Yanıltıcı olabileceğini de göz ardı etmemek gerekir.En azından tecrübelerimiz artana dek.
Yukarıda değindiklerime klasik yöntemleri de ekleyip çalışmaya devam arkadaşlar.