Emrullah bey cevabınız için teşekkür ederim. Sayaçta diğer fazlari ölçüm yaptığımızda 0.26 amper gibi bir akim değeri ölçtük yanilmiyorsam. Ama L1 fazi boş sıfır değer göstermekte. L2 ve L3 fazi cos fi 1 e yakin iken L1 fazi sıfır göstermekte. Og hücresine trafo çıkışına 50/5 og akim trafosu koyularak kompanzasyon rolesine tanitimi yapildi ve değerler doğru şekilde tanindi. Lakin L1 fazi sürekli tam oranda 10 kvar şönt reaktörü devreye sokarken diger sorunsuz fazlar ihtiyaç kadar devreye sürmekte. Lakin l1 fazi tüm yükleri kapattigimizda bile 15 kw yük varken bile şöntü tamamen sürmekte. Og den anlayan bir ustamiz L1 fazinda akim olmadığı için faz kaymasi oluştuğunu ve yıldız tarafında bu durumun işletmenin de 2 fazda çalıştığını akim olmadığı için hatta elektrik kurumu ceza yazma olasılığının bile olduğunu söyledi. Kompanzasyon ile hücre arasi 10mt fazla bi uzaklik yok. Bu durumda trafo firmasından destek istedik onlarda sayaç arizalidir dediler. Lakin sayaç klemensinden ölçüm yapmamiza rağmen L1 fazinda akim bilgisi mevcut olmadığıdır. Röle de yildiz tarafında bu yüzden faz kaymasi olduğu için doğru bir tetikleme yapmıyor olabileceği yönünde ustanin tavsiyesi sonucu buraya yazma gereği duydum. Ilgi ve alakaniza teşekkür ederim.