Arkadaşlar,öğrenmek istediğim...Orta Gerilimde(34.5kv-10.5kv)150 veya 240lık kabloların izalasyon tesbitinde,(örneğin 5000lik megerle) kablo uzunluğu kaç metre olmalıdır?Böyle bir cetvel veye formül varmı?Şimdiden ilgilenecek arkadaşlara çok teşekkür ediyorum,saygılar.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar,öğrenmek istediğim...Orta Gerilimde(34.5kv-10.5kv)150 veya 240lık kabloların izalasyon tesbitinde,(örneğin 5000lik megerle) kablo uzunluğu kaç metre olmalıdır?Böyle bir cetvel veye formül varmı?Şimdiden ilgilenecek arkadaşlara çok teşekkür ediyorum,saygılar.
İzolasyon testinde mesafe ölçüt değildir. Neticede kabloya gerilim veriyorsunuz. Ancak muhtemel izolasyon hatası veya arıza durumunun tespiti için kablonun gittiği köşkte hat açılır. Örneğin ring şebekede ring arası kablolar ayrı ayrı test edilmelidir.