Konuyla ilgili başımdan geçen bir olay ve başka bir örnek:
İşletmede 1000 kVA'lık bir trafonun sekonder çıkış A.G kablolarından (6x(3x150+70 mm
²)) birine ek yapıldı, Ek yapılırken kablolar rengi rengine eklendi. Ek işlemi bittikten sonra trafoya enerji verdik, Trafo büyük bir gürültüyle sanki bir eşek gibi anırmaya başladı
Ek yapılan kablo kanalda bir yılan gibi savruluyor, zıplıyor, damarlarının içinden buhar/duman çıkıyordu. Tabii trafo koruması yok,
kesici açamadı, biz kesiciyi açarak trafoyu ve kabloyu kurtardık.
Sonradan anladık ki eklediğimiz dışarıdan getirdiğimiz kabloda başka bir ek daha varmış, bu kablodaki renkler aynı olmasına rağmen ek rengi rengine yapılmamış, tabii biz de ölçmeden ekledik, eski ek rengi rengine olmadığı için fazlar kısa devre, haliyle trafonun sekonderi direkt olarak kısa devre olmuş oldu.
Bu olaydan sonra, her ne olursa olsun 3 kere ölçmeden, kontrol etmeden hiçbir şeye enerji vermem.