Mrb arkadaşlar ben ElektrikElektronik 4. Sınıf öğrencisiyim tezim og pano (hücreleri ve hücrelerde bulunan elemanlar hakkında genel bilgi ) hangi hücreler var içlerinde neler var bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz
abicim bu işi senin elinden öğrenmek lazımmış diye düşünüyorum ben kesinlikle mükemmel
diğer kesiciler genelde sf6 ve vakumlu kesicileri öneriyorlar bunlardada bi çalıman varsa görmeyi çok isteriz ellerine sağlık devamını tabiki bekleriz.
bu tip görselikle desteklenmiş çalışmaların yayınlanması arayanlara
ilaç açısından süper.birde kesicilerin neden yağlı olduğu
neden sıradan bir seksiyoner gibi değilde çok hızlı hareket etmesi
gereken bir mekanizmaya sahip olduğu gibi ek bilgilerde konulur belki.
merhaba ben bursa mustafakemalpaşa tedaşta arıza bakım onarım şirket adında çalısıyorum vermiş olduğun bilgi için teşekkür ederim devamını bekleriz saygılar )
"Enerjiyi kestiğimizde" demek YG'yi mi yoksa kumanda devresinin W Otomatlarını düşürdüğünüzde mi diye soru aklımıza gelir..
YG'nin olup olmaması kesicinin devreden çıkıp çıkmamasını etkilemez.
W Otomatları indirdiğinizde kesiciyi kapatabiliyorsanız kumanda devresinden açma bobinine direk sinyal geliyor demektir ;
*Kesici açtırma yardımcı role kontağı yapışmış ,
*Yine Aşırı Akım Rolesinin içindeki yardımcı role veya devresi direk çıkış veriyor olabilir ,
*Ama bu tür arızalarda en sık görülen neden ; Bara Ayırıcısı mekanizmasına bağlı olan sürgülü kontak.Bu kontak güvenlik amacıyla konulmuş.Kesici kapalı iken bu ayırıcıya müdahale edilmek istendiğinde içerideki kontak vasıtası ile kesiciye açtırma veriyor.
*Ayrıca Açtırma Bobin devresinde her nedense 1N4007 - 1A'lik diyot takılıyor.Bu da yetersiz gelip kısa devre oluyor.(P600D veya MR822 takılabilir).