Og kompanzasyon hakkında

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,163
Puanları
31
Merhabalar 630kVA trafomuz og den beslenmekte. Kompanzemiz ag tarafında. Fabrikada yük yokken trafonun boşta çektiği güç için nasıl bir kompanze yapmalıyız.
 
Merhaba,

Trafo gücünüzün % 3'ü kadar (20 KVAR) sabit kondansatör bağlayınız.

Sabit kondansatör reaktif güç rölesinin akım trafolarından önce bağlanmalıdır.

Akşam ve sabah yani fabrikanın çalışmadığı aralıkta sayaç değerlerini alıp-hesaplayınız.

Duruma göre kondansatör değerini biraz artırmanız veya azaltmanız gerekebilir.

Forumda arama yapınız, bu konuda çok fazla bilgi bulacaksınız.

Kolay gelsin.
 
Tamam tşk. ederim cevaplar için sayaçdaki değere göre kondansatör eklicem.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst