Merhaba,
Trafo gücünüzün % 3'ü kadar (20 KVAR) sabit kondansatör bağlayınız.
Sabit kondansatör reaktif güç rölesinin akım trafolarından önce bağlanmalıdır.
Akşam ve sabah yani fabrikanın çalışmadığı aralıkta sayaç değerlerini alıp-hesaplayınız.
Duruma göre kondansatör değerini biraz artırmanız veya azaltmanız gerekebilir.
Forumda arama yapınız, bu konuda çok fazla bilgi bulacaksınız.
Kolay gelsin.