Sevgılı arkadaşlar og odasında bulunan trafoların acma kapatma tuslarında yana kırmızı ve sarı ısıkları dc kontrol cıhazı var bu cıhazın tek gorevı tam olarak nedır ekat konusunda tecrubelı olanların goruslerını beklıyorum sımdıden tesekkurler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sanırım o unitenin yanında/arkasında iri bir de akü vardır. Aslında o cihaz elektrik kesintisi sırasında kesicilerin kapanması için gereken gücü sağlayan aküleri şarj eder. Kısaca böyle..
 
DEMA Kondansatörlü Besleme üniteleri, akü - şarj cihazı kombinasyonlarının kullanılamadığı veya bakımlarının yapılamadığı yerlerde, geçici enerji kullanan koruma rölelerinin (elektromekanik röleler gibi) ve kesici yardımcı devrelerinin beslemesini sağlamak üzere tasarlanmış cihazlardır.

Uygun teknikle kullanılması halinde, kondansatörlü besleme üniteleri uzun ömürlü ve bakımsız hizmet verebilmektedir.
 
Sanırım o unitenin yanında/arkasında iri bir de akü vardır. Aslında o cihaz elektrik kesintisi sırasında kesicilerin kapanması için gereken gücü sağlayan aküleri şarj eder. Kısaca böyle..
Bu arkadaşımızın söylediğine katılıyorum. kesicileri açma ve kapama için kullanılırlar.
 
Evet Akü redresör grupları trafo köşklerinde sekonder koruma ve sinyal devrelerinde kesintisiz enerji amacıyla kullanılır.
 

kesınlıkle bu cıhaz efendım gerçekten cok guzel aydınlattınız tesekkur ederım.. bı sorum daha olacak bu cıhazlar og sanralının altındakı master packların otomatık kurulmasını elektrık kesıntısınde saglıyor yanılıyormuyum??
 

DEMA Kondansatörlü Besleme ünitesi sadece yüksek gerilim tesislerinde kullanılır alçak gerilimde masterpack şalter açma yada kapamada kulanılmaz

Kondansatörlü Besleme ünitesi + bayraklı rölelerle beraber kullanılır aşagıdaki resim
 