Proje dosyası içinde olması gerekenler;
1- Proje açıklama raporu
2- Enerji müsaadesi
3- SMM ve Büro Tescil belgesi
4- Trafo gücü hesabı
5- Kompanzasyon hesabı
6- AG Kabloları gerilim düşümü hesabı
7- AG Kabloları ısınma kontrolü hesabı
8- Direk ve travers listesi
9- Keşif
10- OG-AG Tek hat şeması
11- Vaziyet planı
Tarfonuz 100kVA olduğundan trafo direğiniz demir olacaksa T15 olarak seçmeniz gerekir. Yol atlaması var diyorsunuz, eğer bu yol devlet karayolu ise atlamayı çift gergi K1 izolatörlerle yapıcaksınız. İletken swallow seçilir, Trafo direğinde trafodan önce harici sigortalı topraklı ayırıcı olacak ve OG patronları 6A olması gerekir. İniş kablo kesiti 3x50+25 mm2 NYY olacaktır. Panoda mühürlü ölçü bölümü içerisinde sayaçtan önce 3-5 kVAr arasında sabit kondansatör koymanız gerekir, ölçü akım trafolarınız 150/5 cl. 0.5 bakanlık mühürlü sayacınız 380V X/5 sayaç, ana şalteriniz 3x160A TMŞ olmalı. Kompanzasyon hesabında bulduğun kVAR 'a göre de otomatik kompanzasyon panosu tesis etmeniz gerekecektir.
Bu yazdıklarım bizim bölgede projede ve uygulamada istenen şeylerdir, birçoğu her bölgede aynı olmakla beraber bazı yerlerde farklı şeyler de istenebilir.En doğrusu proje onayını yaptıracağınız ilgili TEDAŞ'a gidip bu bilgileri oradan almaktır. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kolay gelsin.