%e=2x100xLxI / 56xSxUn bagintisindan hesaplayabilirsiniz.Burada:
L=Mesafe ( m) Bu mesafeyi vermeniz lazim.
I=Akim (A) = 20 A
S=Kesit (mm2)
Un=DC Nominal Gerilim Degeriniz ( V ) = 110 V
%e=%3 aliniz.
Mesafeyi de belirtirseniz burda beraber hesaplariz.Ama yine de el elden ustundur mantigi geregi trafo merkezlerimizde kurulu olan aku sistemlerine de bir bakmak lazim hangi kesitte kablo kullanilmis diye.
Simdilik soyleyebilecegim, 50 metre mesafeye kadar 1x16 mm2 lik kablonun kafi gelecegidir.Kolay gelsin