OG Ring sistemi?

iki kaynağın paralel bağlanmasından bahsedilirken araya OG kısmının karıştırılmasını gereksiz buluyorum.

şebeke ve jeneratorun faz sırasının aynı sekansa getirilmesi yeterli. (istenen yön bulunduktan sonra her iki kayanağın faz sırasını pozitif veya negatif sekansa getirilmesi gerekir)

ideal iki kaynak da fazlar arası açı 120 derecedir zaten. bu iki kaynağın faz açıları 120 derecedir fakat aralarında faz farkı sıfır olmayabilir. bunu eşitlemek için senkronoskop kullanılır.
Aslında og kısmında paralellilk olmayacak sadece hatta sıkıntı olma durumunda yedek beslemem olacak (belki de hiç kullanmayacağım ). işte bu beslemeyle enh'den gelen ana beslememin faz açıları ve sırası aynı olmalı ki ag jeneratör de veya başka bişeyde sıkıntı yaşamayayım diye fikir almak istedim .
 
@sami inci şimdi ihtimal düşünüyorum diyelim ki faz açıları farklı ama dönüş yönleri aynı . Sistemimde senkron çalışan jeneratör var, aksi bi durum oldu ben diğer ringi devreye aldım jeneratörle senkronizasyon tutmadı fazlar çakıştı. Böyle bi durum yaşanamaz mı ? En kötü senaryoyu canlandırıyorum .
üstad meraktan soruyorum hatta enerji varken neden jeneratör kullanıyorsun?
 
Aslında og kısmında paralellilk olmayacak sadece hatta sıkıntı olma durumunda yedek beslemem olacak (belki de hiç kullanmayacağım ). işte bu beslemeyle enh'den gelen ana beslememin faz açıları ve sırası aynı olmalı ki ag jeneratör de veya başka bişeyde sıkıntı yaşamayayım diye fikir almak istedim .

üstadım mevzu nerden nereye geldi. jeneratorun şebekeyle kısa ya da uzun süre paralel çalışması konusunda bi karar verip jenerator servisinden destek almanızı tavsiye ederim. konuyla ilgili bi dokuman bırakıyorum inceleyin lütfen.
 
üstadım mevzu nerden nereye geldi. jeneratorun şebekeyle kısa ya da uzun süre paralel çalışması konusunda bi karar verip jenerator servisinden destek almanızı tavsiye ederim. konuyla ilgili bi dokuman bırakıyorum inceleyin lütfen.
teşekkür ederim konu değişik konulara evriliyor sonlandıralım. Düşünceleriniz için teşekkür ederim
 
teşekkür ederim konu değişik konulara evriliyor sonlandıralım. Düşünceleriniz için teşekkür ederim

jeneratör yedek besleme olarak konumlandırılmışsa transfer genelde fasılalı gerçekleşir. paralel çalışma olmadığı için de faz farkı için dertlenme gereksizleşir. jeneratorun kesintisiz devreden çıkması isteniyorsa transfer parametreleri ve kontrolü de değişmesi gerekir. paralel besleme hikayesi tam da burada başlar.

videodaki kurguda hem elektriksel (kumanda) hem de mekanik kilitlemeyle transfer emniyeti sağlanmıştır. kaynakların birlikte paralel çalışması söz konusu olmadığı için faz sıralarının aynı olması yeterli şarttır.
 
Sn.eskici09, evet haklısınız. Yedekli çalışma için faz sırası yeterlidir. Ama ring çalışma için aynı fazlar paralel bağlanmak zorundadır. Bunun için en optimum yöntem enerjisiz ortamda her iki kablo grubunun izolasyon test cihazı ile veya 220 V vererek eşleştirilmesidir.
 
Sn.eskici09, evet haklısınız. Yedekli çalışma için faz sırası yeterlidir. Ama ring çalışma için aynı fazlar paralel bağlanmak zorundadır. Bunun için en optimum yöntem enerjisiz ortamda her iki kablo grubunun izolasyon test cihazı ile veya 220 V vererek eşleştirilmesidir.

her iki kaynağın faz sırasını ayarlamak, aynı fazları paralel bağlama için yeterli değil mi üstadım?
 
Son düzenleme:
konu ilgimi çekti araya kaynak yapayım. yayan lamba veya sönen lamba testi burada kullanılamaz mı?
 
Sistemi enerjilendirmeden trafo çıkışından enerji analizörü ile deneme yanılma ile tespit edilebilir mi acaba.Mevcut şebeke kaynağından enerjilendirip yönleri tespit ettikten sonra 2.şebeke kaynağından enerjilendirip karşılaştırma gibi
 