OG Sayaç Bağlantısı

3 fazlı bır teısste 12 kademelı reaktıf güç kontrol rölem var ve aynı zamanda kombı sayacım var 3 adet akım trafonunu tms cıkısına kombu saatımın ölcum yapabılmesı ıcın oraya kurdum akım trafosundan sonra sıstemıme elektırık vermek ıcın baralara dagıtım oluyor ve reaktıf guc kontrol rölemınde calısa bılmesı ıcın 3 adet daha akım trafosu kullanmak zorunda kaldım yanı sısteımde 6 adet akım trafosu kullandım ve sıstemım sorunsuz calısıyor ama bunu 3 adet akım trafosuyla yapamazmıydımm bırı bana yardmcı olabılırmıbana bır baglantı seması cize bılırmısınız şimdiden tşkler
 

Elektriği satın aldığınız kurum, sayaç bağlantısında kullanılan akım trafolarının başka herhangi bir amaç için kullanılmasına müsaade etmez.

Tek akım trafosuyla iki cihazın (reaktif güç kontrol rölesi, ampermetre) çalıştırılabilmesi için de akım trafosunun gücünün (VA cinsinden) yeterli gelmesi gerekli.
Bağlantısını da şu şekilde yaparsınız: Akım trafosunun K ucundan çıkıp, rölenin K ucuna girilir. Rölenin L ucundan çıkıp ampermetrenin K ucuna girilir. Ampermetrenin L ucundan çıkıp akım trafosunn L ucuna girilir. Yani tüm cihazlar akım traforuna seri bağlanır.
 
ben 380 v x5 sayacı da 100 v x5 sayacıda 1grup akım gerilim toprak diye bağlıyorum 2 grup akım gerilim toprak 3 grup akım gerilim toprak şeklinde bağlıyorum
 
Merhaba arkadaşlar 34.5/04 kV isyerinin kurulu güç hesabını nasıl yapabilirim
 
Son düzenleme:
verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler arkadaşlar.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…