Sorunuz ve ızahatınız bana, yaşadıgım bır sorunu hatırlatttı. Önce şunu sorayım; Og besleme hattınız yeraltı kablosu ılemi gelıyor. Çalıştıgım AVM nin kuru sıstem trafolarından ikisi, gerilim kesılme gelmesınden sonra farklı zamanda birer tanesi patladı. Mumessil fırma sahıbı/ sorumlusu geldı, Sistemı dolaştı, bakdı şunu dedı. Bu trafolar, aşırı akımdan değil, aşırı gerılımden yanmış,Kavrulma değil, yanma vardı. Hattımız, yaklasık 3 km yeraltı kablosu ıle gelıyordu. Gerilim kesılme / gelmesinden sonra olay başımıza gelmişdi. Bu esnada, aşırı gerilim oluşdugunu ve mutlaka parafadur monte edılmesi gerektiğini önerdi.
Her trafoya, parafudrlar monte edildi.Bence, sadece enerjinin geldiği hücreye 3 faza paradur montajı yeterdi ama aradakı işi yapacak kişi malzeme satmak ıstedı bence.
Sizde, bu yönden ınceleyin isterseniz.