Elektrik iç tesisleri yönetmeliği gereği yeni yapılan tesislerde, kaçak akım ve yangın koruma zorunlu.Ancak yönetmelikten önce yapılan tesislerde zorunlu değil.
Bahsettiğiniz okulda hiç topraklama tesisatı bulunmaya da bilir.Topraklama tesisatının olup olmaması kaçak akım rölesinin çalışmasına etki etmez(olmasada KAR kullanmanıza mani değil)Asıl sorun tesisatta nötr hattının da izole edilmiş olması gerekir.Prizlerde sıfırlama yapılmış ise bunların kaldırılması gerekir.100-125 A. KAR sıemens,merlin gerin,moller firmalarında var.Legrand da KAR LI kombine Tmok şolter var.Troid ve tmok kombinasyonu her yerde var.En ucuzu 100 veya 125 A KAR olur.Bunun da selektif olanını almanızı tavsiye ederim.
Okula KAR kazandırmanız çok iyi olur.Fakat sadece ana panoda KAR bulunması işletmeciliği zor olur.Her noktadaki kaçakta sistemin tamamen kesilmesi hiç iyi olmaz.Ana panoya KAR takacaksanız,tali panolarada takmalı,seçiciliği sağlamalı hatta bütün sigortaları da nötr kesmeli yapmalısınız.Böyle yapmadıktan sonra hiç yapmayın daha iyi çünki yarın bir kaçak durumunda siz bile işin içinden çıkamayıp KAR ı by-pass etmek zorunda kalırsınız.