arkadaşlar bi okul kazan dairesi panosu gördüm,kazan dairesinde genel olarak sirkülasyon pompaları vs var. panoda yalnız sigorta ve kontaktörler var girişinde ne bi tmş nede kontaktörlerin devamında bi termik röle yok.
soruyo gelince bu panoda ne tip sıkıntılar yaşanabilir, bu panoda kontaktör tek banşına ne iş görür.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sayın ezmoce
termik röle ve faz kontrol rölesi olmalı dalgalanmalardan etkilenmemeli termik rölede motorun nominal akımına göre ayarlanır girişe de termik manyetik şalter olması iyi olur ama maliyet artması nedeni ile genelde sigorta kullanılmakta selamlar
Sirkulasyon motorları -termik-korumasız kaldığı üzere yanabilir...
Muhtemelen pano kapağında pako şalter vardır.O da kontaktörü enerjilendiriyordur...
Fakat termik 95-96 kontağı kumanda devresine bağlanmaz ise ,motor sık sık yanabilir...
Ama projesinde termik röle konulduğunu zannediyorum..
bunun sebebi ne biliyor musunuz
anahtar teslim götürü bedeli işi alan mütahhitin fiyatı denkleştirme için bazı kalemleri montaja dahil etmemesi
ve
kontrol mühendisinin yeterince denetim yapmamasıdır.