arkadaşlar okula kapasitiften ceza gelmiş yardım amaçlı kompanzasyonunu kontrol ettim ve sadece bilgisayar dershanesi sigortaları devrede iken entes rg3-12 cs röle nin 2 fazında -0.95 -0.80 arası değrler geciyor ve röle devreye kondansator almıyor ve kapasitif sürekli artış gösteriyor bilgisayar dershanesinde 20 tane falan bilgisayar var birde sadece ana bilgisayar için güç kaynağı mevcut bu durumu nasıl düzeltebilirim.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Okulların çoğunda bu dert var... Bilgisayar sınıfının sigortalarını devre dışı edince bu durum kalkıyor değil mi?
Burayı devre dışı çıkar ve 5-10 tane flüoresant lamba devreye al değişik katlarda , röle ne gösterdi? Reaktife döndü mü?
evet bilgisayar dershanesinin sigortalarını indirince durum düzeliyor.ben her faza 40w lık mekanik balasta faz nötr girerrek paralel bağladım ve durum düzelmişti fakat balastlar bir süre sonra aşırı ısındığı için söktüm.bu yüzdden geçici olarak ups leri devre dışı bırakacam. birde şuan değler kapasitif %0.17 endüktif ise %0.08 lerde cezayı gösteriyor. bu cezadan kısa sürede kurtulmam için ne yapmam gerek