Jeneratör start aldıktan ve ikazlandıktan sonra frekans değerinde hareketlilik oluyor.Bunun ardından jeneratör kendini durduruyor.Hiç bir arıza sinyali yok.Konuyla ilgili fikri olan ve özellikle bu marka modelin projeleri olan arkadaşlardan yardım istiyorum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
frekansa bağlı olarak devirde de herhangi bir oynama oluyor ise mazot filtresi veya governör dediğimiz mazot regülasyonu yapan kısımdaki yaylar kırılmış olabilir, eğer devirden bağımızsız bir şekilde frekansın oynuyor ise alternatörünün izolasyonunu ölç yada voltaj regülatörünü kontrol et
 
böyle bir şey mümkün değil jeneratörün mutlak bir arıza vermesi gerekir eğer vermeden duruyorsa buda jeneratörün çalışmadığı anlamına gelir o halde dizelde bir sıkıntı vardır
aksi halde olimpianda bu durum mevzu bahis olamaz ya konuda yanlış gözlem var yada eksik bilgi
 
arkadaşım soketler kontrol çünkü aynı arıza başıma geldi soketler çıktıgında veya oynadığında bu arızayı yapyor gep 500 tipik arızası
 
inşallah çin üretimi değildir
 