Merhabalar omron cs serisi CS1G-H CPU 42 Yazılmış hazır makine programımız var.Arada sırada değişiklik yapmam gerekiyor.Siemens plclere alışık olduğumdan biraz yabancıyım.
Yapmak istediğim Ekrandan girilern bir değere göre bir çıkışın bu süre boyunca çalışıp yine bu süre boyunca durması.
TIM komutunu kullanamıyorum.TIMHX komutu karşıma çıkıyor.
Sizden isteğim bana bu şekilde bir örnek vermeniz.Siemensteki on-delay off-delay timerlar ile yaptığım şeyler ama omronda çözemedim.
Cevap bekliyorum görüşmek üzere... ???
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
arkadaşım çok ilginç ama TIMHX diye bir komut omronda yok ..TIMHH olabilir.o da 1ms lik timer dir. senin cx-programmerin function mapinglerinde bir sorun olabilir.