Omron Marka AC Sürücü'nün Potansiyometre İle Kontrolü

Katılım
19 Eki 2014
Mesajlar
93
Puanları
1
Merhaba;
Ac sürücü kontrolünü bir pot ile yapmam lazım. Ayrıca, plc ve Ekran yazılımını da hazırlamam gerekiyor. Fakat, ne yapmam ve nereden başlamam gerektiğini hiç bilmiyorum. Öncelikle, nasıl kontrol edeceğim? Bir devre mi hazırlamam lazım? Bağlantıyı nasıl kuracağım? Plc yazılımını neye göre yapacağım? Örneğin, motoru 10 sn çalıştırıp 5sn durduracak şekilde mi? Ve son olarak ekran yazılımında ne yapacağız? Scada üzerinden ekran yazılımı yapıp, plc ladder diyagramını da atarak ekran üzerinden görüntüleyebiliriz fakat ac sürücü ile bağlantı kurmak mümkün mü? Nasıl?
Şimdiden sağolun.
İyi günler.
 
merhaba.isteğiniz motoru harici bir pot ile mi kontrol etmek yoksa plc üzerinden mi?eğer sadece potansiyometre ile kontrol edecekseniz,potansiyometreyi sürücünün analog girişine bağlarsınız.parametrelerdende hız referansı parametresini potansiyometre olarak ayarlayın.bir de dijital bir giriş üzerinden start vererek sürücüyü çalıştırabilirsiniz.veya sürücü kontrol panelinden start stop verirsiniz.eğer plcden çalıştırcaksanız burada iki şekilde bir çalışma şekli var.Bu da sürücünüzü nasıl kontrol edeceğinizle alakalı.Yani sürücünüzü sürekli aynı frekans veya farklı bir kaç frekansta sürecekseniz,bir kaç tane dijital çıkış verirsiniz.Bunuda sürücünün dijital inputlarını bağlar,parametrelerinizden de bunları sabit hızlar olarak ayarlayıp sürersiniz.Bu şu anlama gelir;belli bir şart olunca 20hz,başka bir şart olunca 30hz veya yavaşlamanız gerekirse 10 hz olarak düşünün.Diğer yöntem analog çıkıştan sürücüyü sürmek.Şöyle bir uygulama yapacaksınız,diyelim bir yere belli bir oranda ürün yollayacaksınız.İstiyorsunuz ki motorunuz set değerinize geldikçe yavaşlasın ve set değerine ulaştığında dursun.Bunu analog çıkıştan sürücüye 0-10 v veya 4-20 mA göndererk yaparsınız.Sürücünüzün parametrelerinden yine referans noktası olarak analog girişi seçersiniz.Bir de start stop çıkışınız olacak plc tarafında.Plc tarafında yaptığınız program içinde analog çıkışına bir değer gönderirsiniz ve sürücünüzde bu değere göre çalışır.Ekran yazılımında şöyle bir senaryo olabilir.Motor hızını yüzde cinsinde yazarsınız.yani%100 yazarsınız ekranınzdan.Eğer bu değeri yazdığımda maksimum hızda çalışmak istiyorsak bunu plc programında matematiksel işlem ile yaparsınız.Biraz karışık olmuş olabilir ama kafanıza takılan soruları sorun.Elimden geldiğimce yardımcı olmaya çalışırım.İyi çalışmalar.
 
Merhabalar ,

Konu açılalı aylar olmuş lakin başlığı yeni farkettim

Aşağıdaki linkte harici potansiyometre ile Omron marka MX2 Frekans invertörünün nasıl sürüleceğini adım adım görebilirisiniz. Yalnız websitemin dili ne yazıkki ingilizcedir , ingilizce ile sorununuz olsa bile resimlerden ve açıklamalardan kolayca anlayabileceğinizi düşünüyorum.

http://www.erhaneskicumali.com/indu...eed-reference-with-potentiometer-to-inverter/

İyi çalışmalar dilerim.
 
cp1-l ile nasil step motor kontrol edebilirim
 
merhaba.isteğiniz motoru harici bir pot ile mi kontrol etmek yoksa plc üzerinden mi?eğer sadece potansiyometre ile kontrol edecekseniz,potansiyometreyi sürücünün analog girişine bağlarsınız.parametrelerdende hız referansı parametresini potansiyometre olarak ayarlayın.bir de dijital bir giriş üzerinden start vererek sürücüyü çalıştırabilirsiniz.veya sürücü kontrol panelinden start stop verirsiniz.eğer plcden çalıştırcaksanız burada iki şekilde bir çalışma şekli var.Bu da sürücünüzü nasıl kontrol edeceğinizle alakalı.Yani sürücünüzü sürekli aynı frekans veya farklı bir kaç frekansta sürecekseniz,bir kaç tane dijital çıkış verirsiniz.Bunuda sürücünün dijital inputlarını bağlar,parametrelerinizden de bunları sabit hızlar olarak ayarlayıp sürersiniz.Bu şu anlama gelir;belli bir şart olunca 20hz,başka bir şart olunca 30hz veya yavaşlamanız gerekirse 10 hz olarak düşünün.Diğer yöntem analog çıkıştan sürücüyü sürmek.Şöyle bir uygulama yapacaksınız,diyelim bir yere belli bir oranda ürün yollayacaksınız.İstiyorsunuz ki motorunuz set değerinize geldikçe yavaşlasın ve set değerine ulaştığında dursun.Bunu analog çıkıştan sürücüye 0-10 v veya 4-20 mA göndererk yaparsınız.Sürücünüzün parametrelerinden yine referans noktası olarak analog girişi seçersiniz.Bir de start stop çıkışınız olacak plc tarafında.Plc tarafında yaptığınız program içinde analog çıkışına bir değer gönderirsiniz ve sürücünüzde bu değere göre çalışır.Ekran yazılımında şöyle bir senaryo olabilir.Motor hızını yüzde cinsinde yazarsınız.yani%100 yazarsınız ekranınzdan.Eğer bu değeri yazdığımda maksimum hızda çalışmak istiyorsak bunu plc programında matematiksel işlem ile yaparsınız.Biraz karışık olmuş olabilir ama kafanıza takılan soruları sorun.Elimden geldiğimce yardımcı olmaya çalışırım.İyi çalışmalar.

selamlar ben pot uçlarını bağladım b1-01 i 1 yaptım fakat sistem çalışmadı uçları çevirdim yine olmadı bu sürücü daebeli hızlanma ile çalışıyor aynı zamanda pot eklememiz gerekli yardımcı olabilirmisin
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,800
Mesajlar
930,212
Kullanıcılar
452,600
Son üye
babaapo

Yeni konular

Geri
Üst