online modda force

Katılım
24 Nis 2008
Mesajlar
66
Puanları
1
Yaş
40
Selam

Smatic menegerda online izleme yaparken bit.. vs leri Force edmek icin neyi aktif etmem gerekli. ?

ornegin I16.5 i statusunu 1 yapmak istiyorum.. ?

sag tusla kontak uzerinde modify 1....0 seklinde bir secenek var ama 1 yap dedgimde input set olmadı.. ( acaba inputlar uzerinde uzgulama yapılamıyormu ? ) sadece M vb data bitleri uzerindemi online iken force yapılabilir...

Tesekkurlerimle
 
input force'lanabiliyor, aynı zamanda Go To menüsünü kullanarak Inputun kullanıldığı network içerisinde ilgili kanalın NO ve NC kontakları paralel bağlanır ise Force yapılmış olur.

Ayrıca Force uygulaması PLC programlarında etik değildir. Kullanılmasi tavsiye edilmez.
 
Son düzenleme:
ilgilenen ve biliglendiren ustalarıma Tesekkurler

Saygılarımla.. !
 
Tulbar, PLC menusunden,Diplay Forca Values komutunu çalıştırınız.
Açılan Var-Force Values sayfasına Addres bölümümüne (I16.5) Force value bölümüne (1) yazarsınız.
Online ikonunu tıklayın online oldugunuzu gördğünüzde address yazdığınız kolonu işaretleyiniz. Farenin ters tuşuna basınız Force komutunu aktif edin evet hayır cevabı çıkacaktır evet seçin PLC CPU üstündeki force leti sarı yanacaktır. Force silmek için aynı işlemleri tekrar edin Komut Delede force yi tıklayınız.
 
Ustalar bu force olayı nedir bilenler bir anlatırsa çok makbule geçer...
 
Ustalar bu force olayı nedir bilenler bir anlatırsa çok makbule geçer...

Örneğin q0.0 ın 1 olması için gereken şartlar sağlanmadan,
sizin q0.0 ' ı 1 yapmanız. Bu şekilde biliyorum ama yanlışsa düzeltecektir arkadaşlar.
 
Force ingilizce de "Zorlama" anlamlarına gelir.


Marker, Input,Output, ya da Variable durumlarını dışarıdan müdahele ile program akışına bakılmaksızın istenilen değere çekme durumudur. Force durumu PLC programcıları arasında tasvip edilmez. Çünkü bu durum değişkeni By-Pass lamaktır. Değişkenin stabil çalışması için kalıcı önlemler alınmalı bu opsiyon yalnızca acil durumlarda kullanılmalıdır.
 
Son düzenleme:
Force olayını ben, sistemi devreye almada program yüklemeden önce değişken tablosu açarak(VariableTable=VAT) çıkışların bağlantılarının test edilmesinde kullanıyorum, hızlı bir şekilde I/O testi yapabilirsiniz bu yöntemle.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,059
Mesajlar
932,628
Kullanıcılar
453,040
Son üye
ekardon

Yeni konular

Geri
Üst