Arkadaşlar eimdeki plc SV serisi bir plc. yaptığım işlemler sıurası ile şöyle. "simülatür"-"PLC ye yaz"-"Derleme"-"online mod"-"Run" ve sonrasında aktif etmek istediğim bite sağ tıklayıp "ON" veya "OFF" yapıyorum. bu şekilde çıkış bitlerini yani "Y" leri aktif ettiğim zaman plc üzerinden ışıkları yannıyor ama giriş bitlerini yani "X" leri on yada off yapınca éHaberleşme hatası ( Fonksiyon Desteklemez) " uyarısını veriyor.
X inputlarının durumunu değiştiremezsiniz. Bir önceki sayfada bahsettiğim gibi, geçici olarak M bitlerinden kullanırsanız simülasyonun sonucunda sisteminizin başarılı çalışıp çalışmadığını anlarsınız. Daha sonra PLC'ye yüklemeden önce M - X değiştirip, derlersiniz ve sonra PLC'ye yüklersiniz. Bu yöntem benim için şimdiye kadar makul bir çözüm olmuştur.