Arkadaşlar,işletmemizde kimi bağımsız,kimi kendi aralarında ethernet+Scada ve profibus+scada ile haberleşen toplam 18 adet dağınık düzen makinamız (S7 300 PLC) var.
OPC server ile her makinadaki bilgileri bir bilgisayarda toplayıp raporlama yapmam isteniyor.Bu iş için ''en sağlıklı'' iletişim protokolu hangisi olabilir?İşlem kolaylığı,maliyet vb. kriterleri göz önünde bulundurursak en avantajlı olan hangisi olabilir?Fikir verebilirseniz sevinirim
Alternatiflerim ise şunlar;
1-Gerekli makinalara ethernet haberleşme modülü ekleyerek (toplam 5 modül)bütün makinalardan tcp-ip ile bilgi almak.
2-Bütün makinaları MPI hattı ile birleştirerek bilgi almak.
3-Bütün makinaları PROFIBUS ile birleştirerek bilgi almak.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
ben olsaydım standart olarak ethernet modüllerini alıp s7300 plc lere takıp sonrada bir opc server ile haberleştirip plclerdende
istediğim m bitlerini veya data bloklarınıda okuyup istediğim yerde kullanırdım
Bu iş en maliyetsiz MPI ile çözülür ve 50 metrede bir Repeater takmak durumundasınız. PLC den PLC'ye haberleşmede SFC65, 66, 67, 68, 69 blokları ile istediğiniz PLC'nin istediğiniz bölgesine ulaşmanız mümkün. OPC'de de Simatic PC station ve tüm PLC'leri ayrı bir node olarak tanıtarak ve istediğiniz TAG leri girerek (I,Q,M,DBX gibi...) Tabi ki Bilgisayara da CP 5611 ya da 5614 gibi bir kart takarak. Maliyetinizde yalnızca bu kart 50 metrede bir repeater Simatic NET lisansı ve kablolama maliyeti olacaktır.
Bu iş için en sağlıklı uygulama ethernet haberleşmesi ile olacaktır,
yalnız kullandığın kablonun kalitesi çok önemli, min 350Mhz olsun, ayrıca kullanacağın konnektörleri siemens 6GK1901 – 1BB11 – 2AE0 serisinden kullan.
Bu şartları sağlarsan kesinlikle sıkıntısız bu işi çözersin.