Sahada çalışmakta olan birçok PLC var. Birtane sunucuya Kepware kurulu ve networke bağlı sahadaki PLC lerden veri okuyorum. Başka bir sunucuda winCC ile SCADA sistemi kurulu ve networke bağlı sahadaki PLC lerden veri çekiyorum. Fakat ikisi beraber networke bağlı olup veri çekerken winCC ile bazı PLC ler arası bağlantı birsüre sonra kopuyor. Kepware kurulu olan sunucunun network kablosunu çıkardığımda kopan winCC verileri geri geliyor. Tekrar kabloyu taktığımda birsüre sonra yine winCC ile bazı PLC ler arası bağlantı kopuyor. Bu sorunu çözemiyorum. Bilgisi olan varmı veya daha önceden böyle birşeyi yaşayan ?
Tesiste network sorunu olabilir wincc ile kepware arası ip çakışması gibi, diğer bir sorun ise network üzerindeki haberleşme yükü çok fazla olabilir uzun metrajlı ethernet kaabloları ve sistem üzerindeki hub'lar networkte darboğaz oluştururlar, tesiste birçok plc oldğundan bahsetmişsiniz bunların kaçar tane OP Connection desteği olduğunu araştarın.
Tesiste network sorunu olabilir wincc ile kepware arası ip çakışması gibi, diğer bir sorun ise network üzerindeki haberleşme yükü çok fazla olabilir uzun metrajlı ethernet kaabloları ve sistem üzerindeki hub'lar networkte darboğaz oluştururlar, tesiste birçok plc oldğundan bahsetmişsiniz bunların kaçar tane OP Connection desteği olduğunu araştarın.
OP Connection bağlantılarında problem olmadığını aynı andada sorunsuz çalışabilmesinden çıkarıyoruz. Network darboğazı evet olabilir. Bunun için CP kart güçlendirmesi yardımcı olabilir gibi. Network anlamındada rahatlatıcı etki yapabilir. Ama bir plc de kepware sunucusu etherneti takıldığında profibus haberleşmesi sorunu geliyor. Onun hakkında hiçbir yorumda bulunamıyoruz malesef.