0-10V analog bir sinyali OPENTHERM üzerinden kapsiteye (Veya talep güce ) çeviremezsin. İlgilendiğin yoğuşmalı kazanım OPENTHERM protokolünde ki kapasite register'i nı bilmelisin ve oraya elinde ki PLC üzerinden Modbus (Veya uygulanabilir başka bir protokol ile) protokolünü kullanarak bir değer girerek yapabilirsin.
Bu tarz çeviricilerle (protocol converter - Client/server) erişimin daha kolay olur.
Örn:
https://shop.marcomweb.it/en/shop-o...eway-modbus-opentherm-1-channel-dettagli.html
Bu konu PLC ve iletişim protocolleri konusunda da daha önceden tartışılmıştı. Forumu taramanı öneririm.