orada calısıyordu

suha37

Üye
Katılım
2 Eki 2006
Mesajlar
348
Puanları
1
Yaş
63
bır fabrıkaya aıt lokal kompanzasyon panosu makına ile birlikte yurt dısından turkıyeye nakledilmiş.
baglantıları oradakı gıbı yapılmıs ama orada kontaktor yandıgı ıcın burada devreye almamıslar
tek akım trafo ıle kontrollu 6 kademe
25 kvarlık 2 ser kondansator grupları paralel baglanmıs ve pano olusturulmus.
banada bunu calıstır dedıler yenı kontaktorun montajı daha once yapılmıs .her sey tamam....
bende ana sıgortasını taktım 250 amp nh1
ha bu arada kondansatorlerın devrelerınde tek tek sıgorta korumaları yok
tek bır gırıs sıgortası 3*250 amp var
panonun kapagını kapattım ve rölenın manuel i ile devreye aldım bır muddet sonra büyük bir patlama ve yanma.
ana panonun manyetık sarteli ile sistemin enerjisini kestim ve panoyu inceledim
arkada bulunan kondansatör patlamanın etkısı ıle dıs kılıfından cıkıp panonun onune gelmıs besleme kabloları onu daha uzaga gıtmesıne engel olmus.

kondansatorler sılındırık tıp 25kvar 400v

dıger kondansatorlerıde sokup salladım ıclerınde sankı kum doldurulmus gıbı ses gelıyor.
megerle 400v ızalasyon testı tamam.
orada calısıyordu dedıler ama sen ne yaptında patladı .
bunu patronlara anlatmak ıcın nasıl bır ıkna medodu secmeli...

gunah bendemı yoksa harmonıklerle dolu pano ,yuksek sıcaklık ve uzun calısma perıyodumu

calısıyordu ya....
 
Anlattıklarından,anladığıma göre şansın yokmuş arkadaş.Bazen olur böyle şeyler.Kaşında seni anlamaya niyeti olan varsa anlat.Yoksa anlayacakları dilden salla bir şeyler,kaç paralık malzeme ki.Yazdıklarımın yanlış anlaşılmasını da istemem.SN.suha37'nin yazdıklarından bu sonuç çıkar.
Geçenlerde benim arada sırada yardımcı olduğum bir firmadan projeksiyon cihazı sorunu için gelmemi istediler.Burada harmonik problemi çok ben senede 1 sefer kondansatörlerini ölçerim onlarda 3-5 ay sonra arızalı olanları değiştirirler.Ben çağırdıkları gün gidemedim. Ertesi gün akşam telefon ettiler AG panoda patlama olmuş elektrikleri yokmuş.Kondansatörlerden bir grubu patlamış.Komp.kısmı tamamen iyonize olmuş Ölçü dağıtım bölümünü temizleyip kompanzasyonsuz devreye aldık.Ya bir gün önce gitseydim.Ben ölçüm alırken patlasaydı ne olacaktı.
 
kondansatorlerın ıcınden gelen ses kum sesı dogrudur sogutma amaclı konulmuslardır
eskı sıgortaların ıcındede vardır
arkadasına dedıgı gıbı karsında anlayan bırını al ona anlat yoksa kolay gesın
 
Kondansatörün içine soğutma gayesi ! ile kum konduğunu ilk defa duydum.Sigortanın içinde olması nor-
maldir ve onun ismi kum değil kuvarstır.Sizin kum sesine benzettiğiniz ses,kondansatörün hasarlanmış
olduğununun belirtisidir.Buradan şu anlaşılıyor.Tasarruf yapalım diye,tüm alıcılar tek koruma devresinden
beslenmemelidir.Her alıcının ayrı koruma devresi olmalıdır.Ucuz mal almak ve ucuz iş yapmak isteyenler bu olaydan ders almalıdır.Böyle uygunsuz bir tesisin devreye alınmasına göz yummakta bence suça işti-
raktir.
 