Oransal ısı kontrolü

pid yöntemi hakkında ufak tefek bilgim var dediğiniz gibi oransal analog kontrol pid ye giriyor o halde bizim bir pid kontrolör mü bulmamız gerekiyor önerilerinizi bekliyorum.
 
Öncelikle bu iş sonucunda beklentiniz önemli. Şöyle ki siz bir eğitim faaliyeti için PLC kullanmayı düşünüyorsanız PLC içerisinde zaten PID kontrol yöntemleri var. Ancak başka bir amaçla ısı kontrolü istiyorsanız zaten bu iş için hazır üretilmiş cihazlar bulunuyor. Üstelik PLC'den daha ucuza gelecektir.

Örneğin:

http://www.enda.com.tr/isi-kontrol.html
 
Merhaba,

Ben de @electricmhnds ile aynı gruptayım.

Tasarladığımız projeyi bitirme çalışması için yapıyoruz.

PLC üzerine çalışıp,kendimizi geliştirmek istediğimiz için daha ucuz ve farklı yöntemler olsa da PLC üzerinde bu kadar duruyoruz diyebilirim.

Ancak kağıt üzerinde tasarladığımız yöntemlerin pratikte hayata geçirilebilir olmasından yana aklımızda sorular var.

Projemiz genel hatlarıyla şöyle:

Evlerimizdeki ısıtıcıları düşünelim.Düğmelerine bastığımızda on/off olarak çalışıyor.Yani yanmaya başladıktan sonra belli değere kısa sürede çıkıp hep aynı derecede ısıtma görevi yapıyor.

Bizim istediğimiz ise bu ısıtıcının analog olarak çalışması,yani örnekleyecek olursak ısıtıcının max.da kırmızı bir hal aldığını düşünelim.Bizim tasarımımızda açık sarı,sarı,turuncu gibi renkleri de alabilmeli.Yani istediğimiz farklı sıcaklık derecelerinde yanabilmeli.

Bunun için SSR röleleri araştırmamız istendi,ısıtıcılarla kullanılabildiğini siz de söylediniz ancak biz ısıtıcıyı analog olarak ayarlamak istiyoruz.

Bunun mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyoruz.

Aklımızda pek çok soru var.

Örneğin halojen lamba tavsiye edilmiş,SSR ile kontrol edilebilir mi?Ya da tüm bu proses tahmini ne kadar sürer?



 
En ekonomik nihai isitici elemani rezistanstir. Rezistans sizin istediginiz oransal yontemle surulebilir. Ancak oransal surucu ( power regulator ) on of surucuye ( SSR, Kontaktor ) gore daha pahalidir. Bu yuzden SSR ya da kontaktor ile kontrol daha yaygindir. Oransal surucunun girisi analogtur. Bunun icin PLC de analog cikis olmalidir.

Ozetle PLC ile oransal sicaklik kontrol yapilabilir.

Bunun icin CPU + Sicaklik Giris Modulu + Analog Cikis Modulu + Oransal Surucu + Rezistans
ihtiyaciniz olan urunlerdir.

Bazi CPU larda analog cikis vardir. Bu maliyetinizi dusurur.
 
peki oransal sürücü olarak ne kullanmalıyız?Tavsiyeniz var mı?
 
Rezistansları kontrol etmek için iki yöntem vardır:

1. Faz açısı kontrolü:

50 Hz frekansın 1 Hz lik kısmını düşünelim. Alternans yükselmeye başladığında SCR kapalı olur ve Alternans herhangi bir noktada iken SCR açılır. Bu durumda şu şekilde bir sinyal elde ederiz:




Bu kontrol yönteminin avantajı çok sık aralıklı ayarlara izin verir ve kapalı çevrim çalışmaya uygundur. Piyasadaki bir çok ısı kontrol elemanı bu yöntemle kontrol edilir. (Güç regülatörleri ile)
Evlerimizde kullanılan dimmer devreleri de bu mantıkla çalışır.

Dezavantajı yüksek akımlarda besleme voltajı üzerine harmonik bozulmaya yol açar ve filtre uygulanması gerekir.


2. Sıfır noktası kontrolü:

Sıfır nokta kontrolü, İngilizce çevrimi ile Zero Crossing AC sinyal üzerinde açma kapama yapar. 1 Saniye içerisinde defalarca açma kapama yapılarak ısı kontrol elemanı belli bir sıcaklıkta tutulur. Sinyal şu şekilde olur:



Bu kontrol yönteminin avantajı AC enerji üzerinde herhangi bir distorsiyon oluşturmaz ve maliyetleri daha uygundur. Harmonik bozulmaya yol açmamasının nedeni açma komutu verildiğinde SCR nin yalnızca sinüs sinyali 0 noktasında açma yapmasıdır.

Dezavantajı hassas sıcaklık ayarlamasına çok uygun bir çözüm değildir.


Konunun özüne dönecek olursak daha önce söylediğim gibi Sinyal her halükarda SCR ler ile açma kapama yapılır. Power regülatörlerinde ek olarak analog, Modbus, Profibus gibi ek donanımlar olabilir. Normal SSR ile de basit bir faz açı kontrolcüsü yapılabilir, bunun için PWM sinyali kullanılabilir ama PWM sinyali ile AC Akımın senkronize edilmesi gerekir. Ayrıca kullanılacak SSR nin enstantane açma kapama yapabiliyor olması gerekir çünkü piyasada kullanılan SSR ların çoğu sıfır noktasında açma yapmaya uygundur(Distorsiyonu engellemek için). Eğer faz açısı kontrolü yapmak istiyorsanız zero crossing SSR bunu yapamaz.
 
enda etc7420 al bitane pid kontrolünü etkinleştir kullan veya eliar tbb100 de olur ama daha pahlıdır
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…