ksb13 Üye Katılım 21 Ocak 2017 Mesajlar 9 Puanları 1 5 Tem 2018 #1 Arkadaşlar resimdeki mvs-20np-24 oransal servomotorun bulunduğu vanadan soğuk su akışı vardır. ancak bu vanadan soğuk su geçmiyor. Nedeni ne olabilir.(otomasyona bağlı sistem) Ekli dosyalar 0487a29a-36e3-4b87-b2d7-d1420a5d662d.jpg 244.2 KB · Görüntüleme: 25
Arkadaşlar resimdeki mvs-20np-24 oransal servomotorun bulunduğu vanadan soğuk su akışı vardır. ancak bu vanadan soğuk su geçmiyor. Nedeni ne olabilir.(otomasyona bağlı sistem)
serkan_48 Üye dümdüz üye Katılım 5 Ağu 2009 Mesajlar 14,114 Puanları 4,156 Yaş 43 Konum Antalya 5 Tem 2018 #2 Manual denediniz mi ? Vana şu an kapalı görünüyor. 0 pozisyonunda. Vanayı manual açtığınızdadamı su akışı olmuyor? Otomasyon ya komut göndermiyor yada bağlantı elektriksel sıkıntı vardır. Sistemi bilmek lazım.
Manual denediniz mi ? Vana şu an kapalı görünüyor. 0 pozisyonunda. Vanayı manual açtığınızdadamı su akışı olmuyor? Otomasyon ya komut göndermiyor yada bağlantı elektriksel sıkıntı vardır. Sistemi bilmek lazım.
serkan_48 Üye dümdüz üye Katılım 5 Ağu 2009 Mesajlar 14,114 Puanları 4,156 Yaş 43 Konum Antalya 5 Tem 2018 #4 Önce motorun enerjisini kesinlikle kesmelisiniz. Sonra motorun üzerindeki siyah yuvarlak döndürme kolunu döndürerek vanayı açık kapalı yada ara değerde açıp kapatabilir ayar yapabilirsiniz.