Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Bakır olan kablo için alüminyum muf kullanırsan yada tersi şekilde kullanırsan muflarda zamanla bozulmalar meydana gelebilir oksitlenme gibi, bu yüzden geçirgenlik anlamında zayıflama oluşacak ve iletkenlik ortadan kalkacak, ısınma meydana gelecektir (farklı metaller zamanla birbirini yer) ek yerinde izolasyon ile bağlantılı olarak zamanla patlama meydana gelecektir. metallerin arasındaki fark budur.
Her malzemenin ısınma genleşme uzama sıcaklıkları farklıdır bu nedenle bir arada kullanılmamalıdırlar. Zamanla ekte bozulma neticesi izolasyon problemi riski oluşturabilir. Cu XLPE ile AL XLPE yeraltında ek olmaz. Ya yekpare olarak direğe çıkar bağlarsınız yada Modüler Hücreye giriş-çıkış yaparsınız.
İyi günler,
Çalıştığım işletmede kablo eklemesi işlemi yapılacaktır. Halihazırda 3x50/16 10 kV XLPE kabloya eklenecek aynı standartta kablo bulamadığımız için ya 1x50/16 lık 10 kV kablo ya da 35 kV luk kablo almamız lazım fakat bunları ekleyecek uygun muf var mıdır? Daha önce bu tür işlemler yapanlar varsa tecrübelerini ve temin ettikleri firmaları paylaşırlarsa sevinirim.
Evet yer altında ek olacak ve 200 metre kablo kullanılacak. Raychem tedarikçisi olan bir firmayla konuştum sanırım şu ana kadar bir tarafı 3 diğer tarafı 1 damarlı bir muf temin etmemişler ya da konuştuğum kişinin konuyla alakalı net bir bilgisi yoktu ki sormamız lazım size döneriz dedi. İşletme Niğde'de.
Ayni şehirde olmasi sart degil. Isin yapimiyla ilgili bilgili mühendisler ve calisanlar var. Ben henuz yeni mezun oldum ilk kez tecrube edecegim lakin tedarikci firmalar aradigimiz ürünü bulmakta zorlaniyor. Şaşmaz elektrikle de bir goruseyim.