Orta gerilim akım trafosu sık sık patlıyor

Sekonder uçlarını kontrol edin bir defasında klemenslerde ki gevşeklikten dolayı bizde iki defa 50/5-5 akım trafosu kaybettik. ayrıca kullanmadığınız sekonder uçlarının kısa devre edin.aklımca şöyle bir hata yapılmış olabilir diye düşünüyorum,ölçme ve koruma aynı sekonderden yapılıp diger sekonder uçu boşta kalıyor olabilir bunu tek tek terminal kontrollu yapmanızda fayda var.bir not daha ampermetre komitatörü kullanıyormunuz? komitatörler arıza yapıp sekonderi bosa çıkarıyo olabilir. ayrıca bu akım trafosunda cos fi metre wattmetre v.b cihazları kullanıyosanız tüm bunların sağlamlık kontrollerini yapmanızı tavsiye ederim.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…