Orta Gerilim Hucre Dizilimi Hk.

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
177
Puanları
1
Merhaba, 2 adet trafo merkezimizin oldugu bir tesiste ana OG kablo, ilk olarak trafo istasyonu-1 (TS-1)'e giris yapiyor ardindan trafo istasyonu-2 (TS-2)'ye gidiyor. Ekte dizayni cizdim. Olcum hucresini TS-1'de kurmamiz gerekir degil mi? Olcu hucresinin olcum yapabilmesi icin de iki trafo merkezinin kuplaj hucresi ile baglanmasi gerekir sanirim. Cizdigim sekilde kuplaj ve olcum hucresinin siralamasi, dizilimi veya genel olarak mantigimda bir yanlislik varsa yorumlarinizi rica ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu tip konularda,karar makamı,teda-
rikçi kuruluşlardır.Ora ile temas kur-
ma şansınız yoksa,çevrenizdeki SMM arkadaşlarınızdan ( her kuru-
mun,kuralları farklı olabiliyor ) bilgi
almanızda yarar var.
 
Son düzenleme:
Bu tip konularda,karar makamı,teda-
rikçi kuruluşlardır.Ora ile temas kur-
ma şansınız yoksa,çevrenşzdeki SMM arkadaşlarınızdan ( her kuru-
mun,kuralları farklı olabiliyor ) bilgi
almanızda yarar var.
Peki o zaman sadece teknik bir sey soracagim. Benim paylastigim dizaynda, kuplaj hucresinin yeri ile alakali bir sorun olur mu? Yani. TS-2'ye giden hat ile TS-1'deki tuketimi olcebilmem icin kuplaj hucresini belirttigim sekilde yerlestirmemin teknik olarak bir engeli var mi?
 
Hocam bu dizaynda ölçü sadece ts1'de ki trafo1 ve 2 yi ölçer. Ana kablo girişinden sonra koyulmalıdır.
 
Hocam bu dizaynda ölçü sadece ts1'de ki trafo1 ve 2 yi ölçer. Ana kablo girişinden sonra koyulmalıdır.
Kuplaj ve olcu hucresini belirttiginiz sekilde cizerek paylasabilir misiniz size zahmet? Kuplaj hucresini neden istemis olabilirler? Cunku sizin tarif ettiginiz sekilde sanirim kuplaj hucresine gerek de olmayacak.
 
Kublaj hücresi ne alaka anlamadım. Anladığım kadarıyla size kublaj hücresi gerekmez. Ölçü hücresi ise, hemen ana giriş hücresinin bitişiğinde olmalıdır.
 
Kuplaj ve olcu hucresini belirttiginiz sekilde cizerek paylasabilir misiniz size zahmet? Kuplaj hucresini neden istemis olabilirler? Cunku sizin tarif ettiginiz sekilde sanirim kuplaj hucresine gerek de olmayacak.
Hocam bunun cevabı sizde ben de kublaj ne alaka anlamadım. 2 kaynaktan besleme varsa kullanılabilir, sizin 1 ana besleme geliyor ve dağılıyor.
 
kublaj trafo çıkışlarında jeneratör çalışma durumu için hatları birleştirme amaçlı oluyor şimdiye kadar gördüğüm, yani 1 in çıkışıyla 2 yi paralelleyip tek jeneratörden aydınlatma vs kritik ihtiyaçları tesis genelinde tek jeneratörden karşılamak için
 
Böyle bir amaç için; iki adet otoproduktor hücre kullanılabilir. Hücrenin birine Şebeke ana beslemesi girer, diğerine jeneratör den 0,4 ile trafoya girip OG olarak çıkan hat girer. Bir adet fider yönetim rolesi de transferi gerçekleştirir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…